账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 7539|回复: 7

[问题探讨] 按短路电流选开关要考虑将来电网短路容量扩大吗?

[复制链接]
     
发表于 2014-1-26 02:39:44 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
电力系统短路容量500MVA时1KM处的高压短路电流是20KA左右,低压配电柜短路电流是36KA左右,因此我看到的项目基本高压开关选25KA,低压开关选50KA。
如果已知电力系统短路容量为200MVA,而高压电缆4KM才入户,那开关等级能不能按实际短路电流选小几个等级?如果选小的话,已后电网改造,短路容量扩大,或入户电缆变短怎么办?
     
 楼主| 发表于 2014-2-8 16:31:10 | 显示全部楼层
谁帮帮我呀
发表于 2014-2-10 09:14:33 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2014-2-10 09:48:43 | 显示全部楼层
本帖最后由 北方郎 于 2014-2-10 09:54 编辑

回复 1# tsml

高压断路器:如果电路参数已知,则要计算一下短路电流。通常样本中都会给定断路器短时耐受电流,有16kA、25kA、31.5kA、40kA。根据计算结果选用即可。
低压断路器:主要受变压器容量影响,估算见《配电手册》第三版P164 表4-28,系统短路容量为无穷大,变压器容量为1600kVA时短路电流为43.07kA。而空气断路器、塑壳断路器短时耐受电流有36kA、50kA、55kA、75kA、80kA。所以选择范围很窄,通常36kA、50kA足矣。
     
发表于 2014-2-10 10:12:28 | 显示全部楼层
另外,要符合当地供电部门规定,以江苏为例:
【低压】总开关、分段开关宜选用框架断路器(同规格),极限短路分断
65kA及以上;
       分路开关宜选用塑壳断路器,极限短路分断50kA及以上,配电子
脱扣器,三段保护。
       100A以上断路器必须配电气分闸功能。
【高压】高压断路器的额定短路分断能力不小于16kA。
发表于 2014-2-10 17:30:30 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
 楼主| 发表于 2014-2-11 01:16:50 | 显示全部楼层
我主要是想问按计算值的话只满足当前的,但将来电网改造,短路容量扩大,或入户电缆变短怎么办?
发表于 2014-2-11 08:40:10 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则