账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 41263|回复: 120

[求助] 一个市政路灯系统图的疑惑

 火.. [复制链接]
发表于 2014-2-19 08:43:43 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
我今年新加入市政电气行业,看到单位一个路灯项目的系统图有点不明白了。直接上图。 QQ图片20140219083651.jpg QQ图片20140219083624.jpg
后面的小图看的比较仔细,我就是不懂,这块断路器后面接了个熔断器是什么意思啊,从其他论坛上下载过其他路灯图纸看过,没有见过这块加个熔断器啊。想问问大家。
发表于 2014-2-19 08:53:17 | 显示全部楼层
路灯这样做防雷兼顾分断能力吧,包括不平衡负荷的分析造成中性点偏移,接地电弧的分析,伊顿是这么分析与做的,你参考一些资料吧我没细看
     
发表于 2014-2-19 09:02:54 | 显示全部楼层
回复 2# L1L2L3

请楼主将系统图下方表格内容截选完整,让做市政的大鼻山瞧瞧。
 楼主| 发表于 2014-2-19 09:05:07 | 显示全部楼层
回复 2# L1L2L3


    看不太懂。
     
发表于 2014-2-19 09:12:17 | 显示全部楼层
猜加个熔断器的作用无外乎:
1、提高分断能力,或
2、C16 无法满足动作灵敏度,加 RT 19-10A 改善之。

但令人奇怪的是:
4 X YJV-1X10
1、4 根单芯电缆?
2、电缆若不配 PE 线,是否采用了 TT 系统?RCD 何在?
     
发表于 2014-2-19 09:17:00 | 显示全部楼层
回复 4# wh843995607

这个路灯的配电是不是 TT 系统?
路灯配电箱是不是离变压器很近?
路灯的配线长度有多远?

请教请教你新进市政单位的电气老总,回头给我们大伙说说。{:42:}
 楼主| 发表于 2014-2-19 09:21:40 | 显示全部楼层
QQ截图20140219092015.png 好像也是看不清。 路灯系统图.zip (54.68 KB, 下载次数: 64)
 楼主| 发表于 2014-2-19 09:23:56 | 显示全部楼层
回复 6# 尺短寸长


    尺短前辈,我是第一个专业做电的,老板的意思是想让我把单位的电气图水平提上去。我这边路灯这块的没有专门审图的。我在江苏盐城。
 楼主| 发表于 2014-2-19 09:26:17 | 显示全部楼层
回复 5# 尺短寸长 [


单位的图纸从来没有RCD,用的是TN-S系统。
     
发表于 2014-2-19 09:31:22 | 显示全部楼层
TN-S系统?
PE 线呢?
发表于 2014-2-19 09:33:14 | 显示全部楼层
路灯供电距离很长,当然要考虑压降、起动电流、防护等级、照度、维护系数、线缆的防水虫害,你看一下通用电气公司的数据我不会传图。
     
发表于 2014-2-19 09:34:21 | 显示全部楼层
看不清楚,分片截图才好。
发表于 2014-2-19 09:35:35 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2014-2-19 09:40:22 | 显示全部楼层
回复 10# 尺短寸长


不知道啊,以前都是道路专业或者水专业的人画路灯,每次都这样。
     
发表于 2014-2-19 09:40:46 | 显示全部楼层
老诚你看见有 PE 线没?{:24:}
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则