账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 4547|回复: 4

TT系统接地

[复制链接]
     
发表于 2014-2-21 11:40:53 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
低压配电设计规范 GB50054-2001,第3.1.12条,采用剩余电流动作保护电器作为间接接触防护电器的回路时,必须装设保护导体。室外路灯采用局部TT系统,门卫(TN-S系统)设总的剩余电流保护电器,出线回路采用4线(或2线),无PE线引出,保护导体由第一盏路灯基础引出,是否违规。
     
发表于 2014-2-21 12:19:02 | 显示全部楼层
回复 1# csqzgh

楼主是认为“室外路灯采用局部TT系统,门卫(TN-S系统)设总的剩余电流保护电器,出线回路采用4线(或2线),无PE线引出”这种情况下无保护导体,从而违反GB50054-2001,第3.1.12条吗?

楼主可以考虑一下,你所述的情况是否是“无保护导体”。如有,自然不违规。
发表于 2014-2-22 00:08:03 | 显示全部楼层
TN-S出局部TT
     
 楼主| 发表于 2014-2-24 10:15:11 | 显示全部楼层
本帖最后由 csqzgh 于 2014-2-24 12:09 编辑

回复 2# yangyang7201


    这正是我不确定的地方,因为RCD到第一个路灯没PE线。
     
发表于 2014-2-25 09:13:27 | 显示全部楼层
回复 4# csqzgh

楼主结合TN、TT系统定义详细理解一下PE线的含义,应该就不会有疑惑了。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则