账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 7705|回复: 11

[求助] 配电箱的重复接地的人工接地是否可以放在室内呢?

[复制链接]
     
发表于 2014-3-3 11:10:16 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
本工程是把一个钢结构厂房改造成食堂和浴室。由于室外都是硬化道路,我就想把配电箱的PEN重复
接地的人工接地做到室内。并且与钢结构厂房的钢柱连接在一起。接地系统设计为TN-C-S系统。
     
 楼主| 发表于 2014-3-3 11:12:37 | 显示全部楼层
上图,外围为钢结构,里面全是改造后做的。
QQ图片20140303110946.jpg
     
发表于 2014-3-3 11:26:17 | 显示全部楼层
回复 1# sundq

浴室内做好等电位联结,铺设等电位联结网。
进线PEN分PE N,先连接MEB后接地。
     
发表于 2014-3-3 15:03:29 | 显示全部楼层
应该是可以在室内埋里 地的
     
 楼主| 发表于 2014-3-3 15:43:47 | 显示全部楼层
浴室内只做了照明,回路加了RCD,全是淋浴,结构上是在原有地坪上起的墙……所以也没有做等电位
发表于 2014-3-3 15:50:04 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2014-3-4 13:30:38 | 显示全部楼层
可以这样做的
     
发表于 2014-3-30 15:31:20 | 显示全部楼层
本帖最后由 bcdchenp 于 2017-2-7 23:41 编辑

回复 1# sundq


    我也觉得PEN线分成N线和PE线应该在总配电箱做,做起来也方便
     
发表于 2014-3-30 18:37:14 | 显示全部楼层
为何不可?
     
 楼主| 发表于 2014-3-31 08:16:20 | 显示全部楼层
进户电缆是由地下转地上在吊顶上进入建筑物
发表于 2014-7-17 15:18:34 | 显示全部楼层
应该可以,只要接地电阻满足要求
     
发表于 2014-7-17 21:16:07 | 显示全部楼层
其实做好等电位,接不接地已经不重要了。。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则