账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 14469|回复: 19

[问题探讨] 应急灯的应急供电时间

[复制链接]
     
发表于 2014-3-8 01:43:29 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
对于应急照明时间180分钟的备用照明,不少人选用自带电池的2*36W荧光灯应急灯,要求灯具自带的电池供电180分钟。这种做法合适吗?电池体积多大?如何安装?造价是多少?请高手指点。
发表于 2014-7-21 15:07:38 | 显示全部楼层
就我了解目前没有这种灯具
发表于 2014-7-21 15:32:51 | 显示全部楼层
这样的灯具应该是没得卖,但90 分钟既然都可以做到 180分钟应该就不难吧?再加块电池就行了
     
发表于 2014-7-21 15:52:40 | 显示全部楼层
7.jpg

……
2、应该强调,如果供电电源能够满足一类建筑物的要求,备用照明是不用EPS应急电源装置供电的,仅用双电源自切供电即可。
发表于 2014-7-21 15:53:10 | 显示全部楼层
如设有备用发电机组,电池可不用考虑180min
     
发表于 2014-7-21 16:34:56 | 显示全部楼层
GHDQ 发表于 2014-7-21 15:53
如设有备用发电机组,电池可不用考虑180min

如没有备用发电机组,就必须考虑设置180min的蓄电池?
     
发表于 2014-7-21 17:22:02 | 显示全部楼层
尺短寸长 发表于 2014-7-21 15:52
……2、应该强调,如果供电电源能够满足一类建筑物的要求,备用照明是不用EPS应急电源装置供电的,仅用 ...

《工业与民用设计手册》P60 四、(一) (3) 2) 当设有柴油发电时,。。重要场所,尚应设置带有蓄电池的应急照明或者用蓄电池组供电的设备,供发电机投运前过渡期用。
个人认为很有道理。
即使满足一类负荷要求,重要场所,还是应该加蓄电池。

点评

当设有柴油发电时——此为前提条件。  发表于 2014-7-21 19:12
     
发表于 2014-7-21 19:07:53 | 显示全部楼层
本帖最后由 尺短寸长 于 2014-7-21 19:13 编辑
chipy 发表于 2014-7-21 17:22
《工业与民用设计手册》P60 四、(一) (3) 2) 当设有柴油发电时,。。重要场所,尚应设置带有蓄电池 ...


不是讨论这个问题。

备用照明不是一定得通过采用蓄电池来满足180(或120)分钟持续供电(自备发电机除外)?
是讨论这个问题。

应设置带有蓄电池的应急照明或者用蓄电池组供电的设备,供发电机投运前过渡期用——
采用自备发电机当然如此;
不采用自备发电机,按目前的有关规范,备用照明必设蓄电池吗?

     
发表于 2014-7-21 20:35:29 | 显示全部楼层
应急照明采用两路市电能否满足规范要求,值得商榷。
     
发表于 2014-7-21 20:44:20 | 显示全部楼层
尺短寸长 发表于 2014-7-21 19:07
不是讨论这个问题。

备用照明是不是一定得通过采用蓄电池来满足180(或120)分钟持续供电(自备发电 ...

按目前的规范,满足一类负荷要求,备用照明不用加蓄电池。
个人意见,一般满足一类负荷的要求,即两路电源供电,或者一路市电一路柴油发电机。
一般消防房间用电,需要满足180分钟的。蓄电池还是需要,但是满足30分钟即可,过渡期用就足够。
蓄电池不一定要满足180分钟或者120分钟。
另外,碰到的项目,需要一类负荷供电,供电局说有满足要求的电源。但还是让上柴油发电机。
他们确实还有电力部门的规范。。
     
发表于 2014-7-22 09:15:12 | 显示全部楼层
一路柴发+一路市电从负荷等级角度是满足规范要求的,蓄电池本身可以作为备用电源,这个180min分钟是规定备用照明采用蓄电池时对电池时间的要求,两者不冲突
发表于 2014-7-23 11:28:20 | 显示全部楼层
尺短寸长 发表于 2014-7-21 16:34
如没有备用发电机组,就必须考虑设置180min的蓄电池?

看场合+看市电情形+。。。
实话实说,本人对笼统的180分钟规定也有保留
发表于 2014-7-23 12:30:29 | 显示全部楼层
应急照明的180min蓄电池尺寸多大?方便安装吗?有必要设置180min这么长吗!?
     
发表于 2014-7-23 15:24:21 | 显示全部楼层
尺短寸长 发表于 2014-7-21 15:52
……2、应该强调,如果供电电源能够满足一类建筑物的要求,备用照明是不用EPS应急电源装置供电的,仅用 ...

各地供电环境不一,说满足不易

点评

注意:……如果供电电源能够满足……  发表于 2014-7-23 15:52
     
发表于 2014-7-23 15:28:49 | 显示全部楼层
此处180min,其实大家都心照不宣,市场鲜有此产品,有厂家说是可以做到,但时间一长,电池老化,就难以满足了
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则