账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 10185|回复: 17

[问题探讨] 请问:饭店厨房用的传菜提升机,三相的,用加漏电保护吗?

[复制链接]
     
发表于 2014-3-21 15:10:51 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
请问:饭店厨房用的传菜提升机,三相的,2.2KW,用加漏电保护吗?
     
发表于 2014-3-21 20:09:52 | 显示全部楼层
100mA或者300mA,如果你想用。
     
发表于 2014-3-21 20:34:47 | 显示全部楼层
TT系统,一般必加!

TN-S系统,可加可不加。
     
发表于 2014-3-21 20:43:18 | 显示全部楼层
TT 系统,一般必加!

TN-S 系统,可加可不加。
不加也得有前提条件的哦。
     
发表于 2014-3-22 08:06:59 | 显示全部楼层
凡是厨房用电设备度需要加的
     
 楼主| 发表于 2014-3-22 10:30:02 | 显示全部楼层
TN-S系统,加的话,用3P的还是4P的?
100mA或者300mA,如果你想用。为什么?不加也得有前提条件的哦。为什么?用30mA不行吗?
     
发表于 2014-3-22 10:40:23 | 显示全部楼层
饭店厨房用的传菜提升机,三相的……

加的话,用3P的还是4P的?

但就传菜提升机而言,因为得配N中性线过去,自是4P无疑。

有没有不配N中性线过去的传菜提升机?
假如有的话,必是3P无疑。
     
发表于 2014-3-22 10:42:44 | 显示全部楼层
100mA或者300mA,如果你想用。为什么?
不知道。
     
发表于 2014-3-22 10:43:45 | 显示全部楼层
不加也得有前提条件的哦。为什么?

所有保护满足规范要求,即可。
     
发表于 2014-3-22 10:46:46 | 显示全部楼层
本帖最后由 尺短寸长 于 2014-3-22 11:14 编辑

TN-S系统
厨房用电设备全得加设RCD,但冰柜之类的固定用电设备,则采用漏电报警型。
消防用电设备若加设RCD,必采用漏电报警型。

TT系统,一般难以满足接地故障回路的低阻抗要求,均分别要求设置跳闸或报警的RCD,与是否在厨房场所无关。
     
发表于 2014-3-22 10:51:41 | 显示全部楼层
用30mA不行吗?

没规定说不行。
但有规定说300mA不行。
     
发表于 2014-3-22 10:52:44 | 显示全部楼层
回复 11# 尺短寸长

住户冰箱,不在RCD“漏电报警”之列。
发表于 2014-3-31 14:08:51 | 显示全部楼层
回复 11# 尺短寸长

300mA怎么了{:24:}
发表于 2014-7-17 15:12:33 | 显示全部楼层
300mA:漏电火灾保护  30mA:触电保护
     
发表于 2014-7-17 16:52:09 | 显示全部楼层
东海龙王 发表于 2014-3-21 20:09
100mA或者300mA,如果你想用。

龙王,审图会放过你吗{:lol:}
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则