账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 5319|回复: 6

[求助] 一级浪涌保护器是必须选10/350波形吗

[复制链接]
     
发表于 2014-3-27 08:59:43 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
本帖最后由 lixingbao 于 2014-3-27 09:02 编辑

一级浪涌保护器是必须选10/350波形吗? 有没有什么具体的情况划分,比如什么情况下必须用?
     
发表于 2014-3-27 14:06:03 | 显示全部楼层
看防雷规范的术语解释
     
发表于 2014-3-27 14:08:32 | 显示全部楼层
用在哪里你看防雷规范4.3.8.6及4.4.7.2
     
发表于 2014-3-27 17:28:39 | 显示全部楼层
架空引入的话一定要,如果电缆埋地可以用8/20的
     
 楼主| 发表于 2014-3-28 13:59:53 | 显示全部楼层
     
 楼主| 发表于 2014-3-31 11:11:07 | 显示全部楼层
屋顶室外风机的电源箱需要设置10/350的吗
发表于 2014-7-17 15:08:34 | 显示全部楼层
都可以,两种波形能量可以换算
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则