账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 6383|回复: 6

[求助] 道路照明LED灯配置问题

[复制链接]
发表于 2014-3-31 10:48:25 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
以前对道路用led路灯配置都是参考钠灯标示的,基本都会在设计说明及材料表中注明“带无功补偿装置,补偿至0.95以上”,直到最近才注意到好像这样表示不对。也找了一些参考资料,但是对LED灯的配件这些都没咋交代样,规范上面也没明确这些,不知道论坛里的高手都咋处理的啊
发表于 2014-3-31 11:08:59 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-3-31 13:59:10 | 显示全部楼层
LED之前查过,功率因素挺大的,0.9没有问题。
     
发表于 2014-3-31 15:38:09 | 显示全部楼层
LED灯具附带开关电源,谐波比较大。
发表于 2014-4-1 21:13:58 | 显示全部楼层
驱动led板电源功率因数基本达到0.95以上,

哪些规范,好像都是搞电气工程的编制的,都是实际电气工程思维,在电子工程学里,led就pn结而已,需要恒流源驱动,恒流源所用的电源IC功率因数极高的。
另外,【2009年时,中国大陆的深圳市组织了第一次LED路灯测试,由深圳市灯光环境管理中心、深圳市科技和信息局、深圳电子产品质量检测中心联合组织,并于2009年下半年联合公布了最终的测试结果数据。】显示:“路面测试27盏LED路灯的平均功率因素0.9521,最高0.9964,最低0.5733。”
基于这样的事实,设计说明应载明led路灯灯具电源功率因数宜不小于0.95或必须不小于0.90。

相关链接:(发不了链接,{:sweat:}可按完整关键字百度搜索)
1.LED路灯及其它路灯测试结果:
2.LED路灯测试专题(1) - 深圳市实验室测试结果篇
发表于 2014-4-2 08:42:51 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-4-2 08:43:55 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则