账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 5587|回复: 2

[求助] 新风热回收机组排风、新风两个电机是怎么控制的?

[复制链接]
     
发表于 2014-4-1 10:12:33 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
暖通给提资:新风热回收机组:H排=150Pa   N=1.1kW     
                                          H新=400Pa   N=2.2kW    两台电机是同时运行的。
用一套 接触器+热继或一台KB0 能同时控制两台电机启停可行吗?还是一个接触器+两个热继或者两台KB0分别接两台电机?
     
发表于 2014-4-1 14:54:37 | 显示全部楼层
都是单独回路。
     
 楼主| 发表于 2014-4-2 09:04:32 | 显示全部楼层
{:sweat:}之前做的项目 看做是一台3.3kw的电机来设计了
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则