账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 6258|回复: 3

[求助] 单环网供电算是双回路吗?

[复制链接]
     
发表于 2014-4-2 15:17:40 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
本帖最后由 tsml 于 2014-4-2 20:28 编辑

由于环网供电一般都是开环,一回路发生故障时,要供电局人员分析原因隔离故障点后,去异地闭合开环的隔离开关,这时才能供上电,这过程要较长时间吧,那火灾时怎么办,消防负荷低压双回路供电到末端还有什么用呢?请问单环网供电算是双回路可供二级负荷吗?
     
发表于 2014-4-3 14:53:55 | 显示全部楼层
如果要通过人员去查找故障,耗时较长,另一回路不能短时投入使用,,则不能给二级负荷供电,
单环网也是一样,,
消防负荷低压双回路指的是变压器下的双回路,最好是不同变压器,外接10kV电源也是双回路;或者设置柴油发电机或从外电网引接可靠低压电源。
发表于 2014-7-17 11:13:25 | 显示全部楼层
算,不信你问问供电局
     
发表于 2014-7-24 17:22:07 | 显示全部楼层
算的,城市主干道路灯箱变就是这种
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则