账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 191099|回复: 828

[规范条文] 新《火规》深圳宣讲片段

   火... [复制链接]
     
发表于 2014-4-25 22:17:00 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
4月25日,新火规编制组组长丁宏军研究员百忙中,受邀莅临深圳,开展新火规宣讲;建筑电气杂志吕立主编(火规编委之一)也大驾光临,争相辉映鹏城。我摘录本次宣贯片段,以飨众生。

首先是以下尺短寸长老兄归纳提出的10个疑问,由我转交给了宣贯组。我大致按照丁组长授课或答疑时的答复概意,整理如下:

疑问1:
1、总线穿越防火分区时,应在穿越处设置“总线短路隔离器”设在哪个环节?
2、有图示说明为好,可避免产生歧义。
答复:1)短路隔离器可设在某防火分区的内侧,也可在外侧,也可在竖井内。2)纯粹“过路”(不分支)的总线,可不加设总线短路隔离器;3)对于树型结构(不同于环形的那种结构)的系统,总线短路隔离器就接在线路首段,不同总线隔离隔离器当然为并接;4)对于环形结构的系统,则其探测器往往自身已带隔离器,故无需另设总线短路隔离器(若不自带,仍需设隔离器);5)规范本身没有给出详细图示的义务,这应由标准图集完成(已和标准院沟通)

疑问2:
GB 50116-2013 第3.1.8条与GB 27898.2-2011 固定消防给水设备 第2部分:消防自动恒压给水设备第5.4.9条的冲突问题如何解决?
答复:对于采用变频两用风机的,电气照往常对待;消防泵采用变频的,不推荐(至于消防泵要求日常巡检,可人工完成嘛)。

疑问3:
“自动消防设备”的定义是什么?
“自动消防设备”是附录A中消防设备的全部?还是其中一部分消防设备?
答复:那条本意是指区域报警系统仅含火灾报警(含声光报警)功能、不含联动功能。

疑问4:
按照第3.4.1条的规定是否对于建筑物群中各个“具有消防联动功能的火灾报警系统的保护对象”都应分别设置消防控制室,而不能设置一个总消防控制中心?
答复:提问者是怎么读出这层意思的呢?

疑问5:
遵守3.4.6“强条”还是遵守3.4.8“强标”5款规定?
按3.4.8“强标”6款规定设计,会违反3.4.6“强条”。
答复:二者并无矛盾。比如安防系统、闭路监控系统……,这都与火灾报警系统实际也相关啊,因此,它们几者都可合用(但要符合第3.4.8);但比如“三表自动抄表”系统等,压根与火灾报警系统就无关,因此就不可穿过消防控制室。


(剩下还有5个问题及解答,改日待续)
     
发表于 2014-4-25 22:30:22 | 显示全部楼层
谢谢楼主。。学习了。。
     
发表于 2014-4-25 22:32:21 | 显示全部楼层
谢谢鼻兄整理
     
 楼主| 发表于 2014-4-25 23:03:54 | 显示全部楼层
疑问6:
规范第4.2.1条表达的意思是否是:
应在消防控制室的消防联动控制器的手动控制盘上设置启、停控制按钮(比如 10D303-3 中的钥匙式控制按钮),且应采用专用线路直接连接至消火栓泵控制箱(柜),并应直接手动控制消火栓泵的启动、停止?
答复:(其他人也问了类似问题,但我(大鼻山)感觉组长答案不太理想,故略去)

疑问7:
规范第4.3.1条与现行《建规》、《高规》对于消火栓按钮直接启动消防水泵的强制条款发生矛盾,如何解决?
答复:已和建规/高规规范组沟通。它们出版后,不会与《火规》矛盾。但过渡期如何处理,要问当地消防局长。

疑问8
4.5.1、4.5.2条规定解决了采用“点型感烟火灾探测器”场所的火灾报警和防排烟系统的联动控制问题,但问题在于:对于采用“线型光束感烟火灾探测器”和“吸气式感烟火灾探测器”
场所的火灾报警和防排烟系统的联动控制问题又当如何解决?
答复:这个问题不知是组长未答,还是答了我没注意听。反正现在我(大鼻山)给不出答案。

疑问9
1、住宅建筑是否设置火灾自动报警系统以何为据,《火规》还是《建规》、《高规》?
2、住宅建筑设置火灾自动报警系统确定A、B、C、D类系统的划分原则是什么?
答复:1、还是老规矩。是否设置报警,基本还是执行建规/高规或民规等。
2、(划分原则是什么,真是一言难尽。感觉大家大体是听得云山雾罩。)



疑问10
规范条款和附录A的反馈信号是否过多?98版仅要求动作信号反馈,2013版要求“工作和动作状态”:4.2至4.5增加消防泵、风机停止信号反馈;4.6.1条要求“各防火门的开启、关闭及故障状态信号应反馈至防火门监控器”。常闭防火门也要求吗?防火门故障状态指什么?
答复:1、只有消防设备的相关信号,才按照上述要求做;而比如空调系统的阀门等,就无需纳入;2、防火门目前产品跟不太上,但也很快了。作为电气,你设置好防火门监控器即可。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
 楼主| 发表于 2014-4-25 23:28:31 | 显示全部楼层
我再抛出几个大家也许认为震撼或新奇的东东:
1、从此以后,凡探测器必带单独编码(地址)。(无地址的火焰那探测器+输入模块,仍应是一对一关系)
2、车库采用普通感烟即可;
3、车库出口按照疏散走道对待(卷帘设计时);
4、感烟是真正救命的东西,等到温感或喷淋头出马时,应该已是人员疏散完毕(或已失去生命了);
5、有人场所,极少采用气体灭火;比如数据中心唯一保险做法,就采取阻燃耐火线缆、做好本身安全;
6、推荐报警总线和联动总线分开设置;
7、所有联动设备,最好都是自身搞定联动,尽量勿受外界之不良影响;
8、硬线控制无需理会设备反馈信号(因已另有反馈途径);
9、应急疏散照明今后与发电机彻底无关;
10、声光报警可接至报警线或联动线均可;
11、卷帘自带探头是趋势……

评分

参与人数 1E币 +1 收起 理由
D800-1~8 + 1 看来,他在全国都是重复这几句话。还有6人值 ...

查看全部评分

     
发表于 2014-4-26 00:20:06 | 显示全部楼层
受教。感谢鼻山老师!
     
发表于 2014-4-26 08:00:18 | 显示全部楼层
深层次学习,谢谢鼻兄。
     
发表于 2014-4-26 08:29:30 | 显示全部楼层
发表于 2014-4-26 08:58:12 | 显示全部楼层
看完了,不过怎么感觉还是云里雾里
发表于 2014-4-26 09:36:40 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-4-26 09:39:51 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-4-26 09:42:41 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-4-26 10:01:35 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-4-26 10:09:49 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-4-26 10:22:42 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则