[求助] 上海浦东供电局现在还有那个低压150kW的限制嘛?

[复制链接]
     
发表于 2014-5-6 00:09:10 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
1:上海常规对电业表容量限制150kW,现在还有吗?
2:上海常规电业按门牌号申请是一路常用一路备用,有没有办法让一个门牌多申请几路?
     
 楼主| 发表于 2014-5-6 03:19:34 | 显示全部楼层
本帖最后由 老康阁楼 于 2014-5-6 03:22 编辑

380V低压申请一路容量两部制电价150kW,一部制350kW;一般商业是两部还是一部?以前我都是按150对待的,查了查沪价管2014  3号文
上海市物价局关于疏导本市燃气电价矛盾的通知

                               
登录/注册后可看大图

沪价管〔2014〕3号


上海市电力公司,各有关发电企业:
    为促进能源结构调整,逐步改善大气污染状况,根据《国家发展改革委关于疏导京津沪燃气电价矛盾的通知》(发改价格〔2014〕112号),现就本市电价疏导有关事项通知如下:
    一、本市天然气发电继续执行两部制电价。其中,容量电价保持每月每千瓦45.83元(含税,下同),电度电价调整为每千瓦时0.534元。
    二、本市电网企业销售电价平均每千瓦时提高3.42分钱。其中,居民用电价格不作调整,其他用电价格平均每千瓦时提高4.24分钱,调整后的销售电价表详见附件。
    三、以上价格调整自2014年1月20日起执行。
    四、请市电力公司精心组织、周密安排,做好用户宣传解释工作,确保电价调整方案平稳出台。

附件:
1、上海市居民用户电价表
2、上海市非居民用户电价表

                                                                   上海市物价局
                                                                二O一四年一月十七日


     
 楼主| 发表于 2014-5-6 03:23:58 | 显示全部楼层
附件。。。。
01.jpg
02.jpg
03.jpg
     
 楼主| 发表于 2014-5-6 03:33:25 | 显示全部楼层
做的是低压大用户总计量一个低压配电间引来四五路电业低压,一个低压配电间就是一个门牌号啊,按常规经验是供电局是只给两路,而且常规是电业表是150kW以下容量。一个低压配电间搞了3~5路两三百kW的,前面跳槽的哥们做的真是给力啊,大家有什么办法解决?
     
发表于 2014-5-6 08:52:30 | 显示全部楼层
帮顶起来,等高手!
     
 楼主| 发表于 2014-5-6 19:51:11 | 显示全部楼层
我晕,供电局新建住宅配套导则有2014的,哪位有。。。
     
发表于 2014-8-24 08:21:02 | 显示全部楼层
楼主真悲催,要上变电所了