账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 13916|回复: 39

[电气资讯] 上海宣贯班

  [复制链接]
     
发表于 2014-5-6 09:07:19 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
上海宣贯班

2014-05-09—11
周五报到:上海市凤凰大酒店,上海杨浦区控江路1690号
任元会主讲照明标准,魏旗主讲火灾规范。
联系电话:8615811406589

http://www.jzdq.net.cn/club/view ... p;extra=&page=1
[规范条文] GB 50116-2013《火规》 培训课件
     
 楼主| 发表于 2014-5-6 09:14:41 | 显示全部楼层
成都宣贯时,丁组长宣布宣贯《火规》公开授课教师一共有六位:丁宏军、张颖琮、刘凯、王金元、吕立、孙成群,现在多出了一位?
     
发表于 2014-5-6 09:18:13 | 显示全部楼层
听听罢了,估计对这本规范的理解不会有本质性的变化。
     
发表于 2014-5-6 09:24:08 | 显示全部楼层


习大大说了:要让市场发挥资源支配的决定性作用
发表于 2014-5-6 09:58:38 | 显示全部楼层
楼主,上海宣贯时,可否请代问专家三个问题,都是关于水泵联动的:
1、关于喷淋泵控制的第4.2.1条,按本条意思,喷淋泵是由压力开关直接联锁启动的(条文解释),并没有消防联动控制器的联动控制信号要求,如此,是否意味着图集10D303-3《常用水泵控制电路图》的喷淋泵控制原理图中应去除消防联动模块的动合触点部分?直接手动的钥匙开关依然保留。
2、关于雨淋系统的4.2.3条,本条明确了雨淋阀组的开启是以二个报警元件作为联动触发条件,但雨淋阀组开启以后,雨淋消防泵如何启动?是:
①雨淋阀直接联所雨淋消防泵(类似于压力开关直接联锁喷淋泵)?不再另外需要消防联动控制器的联动控制。
②雨淋阀触点作为报警信号传输至火灾报警控制器后,再由火灾联动控制器联动雨淋消防泵,即间接联动?
③雨淋阀触点作为报警信号传输至火灾报警控制器后,由值班人员手动启动雨淋消防泵?
看条文解释的意思,似乎是①,请问是不是这样?
3、水幕系统的问题类似于第2问。
     
 楼主| 发表于 2014-5-6 10:07:07 | 显示全部楼层
回复 5# yslideb

不敢去听《火规》宣贯。{:sad:}
     
发表于 2014-5-6 11:22:24 | 显示全部楼层
yslideb 发表于 2014-5-6 09:58


哈哈,果不其然,我一再所说的联动/联锁表述不清的矛盾,引出问题来了吧!

第一个问题:压力开关一路动作信号要在现场去直接控制(也称联锁控制)喷洒泵;压力开关另一路动作信号要送到消防联动控制器,以作为联动控制喷洒泵的触发信号(作为直接控制的备用手段);

第二个问题:消防联动控制器只控制雨淋阀开启,而不去控制雨淋泵开启。雨淋泵是由雨淋阀通过压力开关而实现现场直接控制(也称联锁控制)了。
发表于 2014-5-6 11:51:29 | 显示全部楼层
回复 7# 大鼻山

那么按你的解释,喷淋泵里的消防联动模块的动合触点还是要保留的,不过,意义是不大的。
     
发表于 2014-5-6 12:28:05 | 显示全部楼层
回复  大鼻山

那么按你的解释,喷淋泵里的消防联动模块的动合触点还是要保留的,不过,意义是不大的。
yslideb 发表于 2014-5-6 11:51

我看,其实消防控制室的手动控制也挺无味的。你觉得手动控制意义大么?
     
发表于 2014-5-6 12:29:27 | 显示全部楼层
无所谓意义大不大,规范让你做就做呗
     
 楼主| 发表于 2014-5-6 12:39:36 | 显示全部楼层
哈哈,果不其然,我一再所说的联动/联锁表述不清的矛盾,引出问题来了吧!

第一个问题:压力开关一路 ...
大鼻山 发表于 2014-5-6 11:22


老诚早就说了的:僭越!

1、《火规》4.2.1条1款,根本不应该出现在4.2章节的“联动控制设计”中。若出于方便设计人员了解系统考虑,那也应该将《火规》4.2.1条1款移至条文说明。其他系统的联锁控制,情况类似。
2、《火规》修订说明:……但是,本条文说明不具备与本规范正文同等的法律效力,仅供使用者作为理解和把握规范规定的参考。
条文说明都不具备与规范正文同等的法律效力,弄到最后,几乎与《火规》同时与大家见面的《火规实施指南》倒是将工作原理说对了(但依旧没有将“联锁控制”从FAS“联动控制设计”中剥离出来),这让《火规》编制组情何以堪?
3、《火规》错了,大家去看《火规实施指南》;《火规实施指南》错了,大家去看什么呢?
     
发表于 2014-5-6 13:44:50 | 显示全部楼层
还是参加下周的班
发表于 2014-5-6 13:52:50 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-5-6 15:40:41 | 显示全部楼层
难怪,原来是为后面延伸产业链创造条件哦
     
发表于 2014-5-6 16:23:51 | 显示全部楼层
编规范是个好事情,既得名又得利!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则