账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 7750|回复: 12

[求助] 求公津建字[2007]22号文

[复制链接]
发表于 2014-5-15 15:30:49 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
就是允许带蓄电池的应急照明接入普通照明箱专用回路那个文,谢谢
     
发表于 2014-5-15 15:36:52 | 显示全部楼层
规范11.1.3条有关问题的复函(公津建字[2007]22号.jpg
发表于 2014-5-15 16:13:30 | 显示全部楼层
还有这样的文件啊  审图的对于自带蓄电池也经常要求专用独立配电箱及配电回路
     
发表于 2014-5-15 16:27:52 | 显示全部楼层
本帖最后由 小菜 于 2014-5-15 16:30 编辑

这种文件要出多少钱咨询?我觉得火灾报警的问题比较适合做个这种咨询。怎么没有盖章?
     
发表于 2014-5-15 16:39:55 | 显示全部楼层
回复 3# hbjiayilsl

应急照明,存在太多的问题。
时至今日,无论规范编制人员还是消防建审人员,一直在回避问题(估计都还不能或不敢给出意见)。

比如:
1、消防备用照明,其灯具是否必须采用消防专用灯具?
采用普通灯具不可以吗?
报批稿:备用照明可采用普通灯具……

2、消防疏散照明按工作方式分,有“持续型”和“非持续型”。
若一个供电负荷为二级负荷的建筑工程,无火灾自动报警系统,消防疏散照明采用“非持续型”的“自带电源型”消防灯具——
如果片面强调应急照明配电箱的专用回路和供电(设ATSE)很可靠,存在下列这种情况:
假设发生火灾,正常照明已失去,但因为应急照明配电箱的专用回路和供电(设ATSE)很可靠(即便失去一路市电,另一路市电依旧有电),此种情况下的“非持续型”、“自带电源型”消防灯具,是否永不会点亮?
     
发表于 2014-5-15 16:46:31 | 显示全部楼层


应该是免费的。
曾经咨询过建筑物防雷设计规范的规范管理组,林维勇老先生相当不错,中英文对照的答复,兼盖上规范管理组的大红印章。
真的好感动。

《火规》?
口头回答都……{:dizzy:}
4# 小菜 可以试试。{:1_275:}
     
发表于 2014-5-15 16:47:43 | 显示全部楼层
回复  hbjiayilsl

假设发生火灾,正常照明已失去,但因为应急照明配电箱的专用回路和供电(设ATSE)很可靠(即便失去一路市电,另一路市电依旧有电),此种情况下的“非持续型”、“自带电源型”消防灯具,是否永不会点亮?
尺短寸长 发表于 2014-5-15 16:39


可以做个控制电路,正常照明断电应急照明自动点亮,这个不是问题。
备用照明在专用机房内时,个人认为用普通灯具是可以的,报批稿是什么规范?
     
发表于 2014-5-15 16:57:16 | 显示全部楼层
可以做个控制电路,正常照明断电应急照明自动点亮,这个不是问题。
备用照明在专用机房内时,个人认为用普通灯具是可以的,报批稿是什么规范?
小菜 发表于 2014-5-15 16:47


正常照明断电应急照明自动点亮——公津建字[2007]22号文,不也完成这个功能了么?

备用照明在专用机房内时,个人认为用普通灯具是可以的——规范不出台,谁敢这么写?审图人员一条整改单,就让你吃不了兜着走。{:sweat:}

消防应急照明和疏散指示系统技术规范。
     
发表于 2014-5-15 16:59:36 | 显示全部楼层
回复 4# 小菜

http://www.jzdq.net.cn/club/view ... p;extra=&page=3
连电话不敢留,连通讯电子邮箱,也不敢留。很明显没底气。
没有答复问题的底气,完全对问题持逃避心态。出 ...
治学以诚 发表于 2014-5-15 16:53
     
发表于 2014-5-15 19:42:17 | 显示全部楼层
大家整理一篇东西,盖上单位大印,然后EMS(注意:必须是EMS)到沈阳所,试试有木有回音
     
发表于 2014-5-15 19:49:29 | 显示全部楼层
—规范不出台,谁敢这么写?
尺短寸长 发表于 2014-5-15 16:57


可以这么写的,这个是消防设计原理,因为机房内火灾,已无法坚持工作。同理,消防泵房内部配线不需要用矿物绝缘电缆,排烟风机的供电线路也不需要矿物绝缘,而不是民规上凡是特级就要矿物绝缘
     
发表于 2014-5-15 20:30:43 | 显示全部楼层
可以这么写的,这个是消防设计原理,因为机房内火灾,已无法坚持工作。同理,消防泵房内部配线不需要用 ...
小菜 发表于 2014-5-15 19:49


消防设计原理?
有时有用有时没用,捉摸不定。

比如,消防备用照明,可以不用蓄电池解决问题。但人家审图要求你必须写上 3h 持续供电时间,你若不写,开你整改都可以。

比如,人家认为消防备用照明属于消防应急照明范畴,灯具必须满足 GB 17945-2010 的要求,不遵守就开你整改,咋办呢?
     
发表于 2014-5-15 21:22:42 | 显示全部楼层
消防主管部门都认为可以,电气人相煎何太急
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则