账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 6566|回复: 6

[规范条文] 问下成都的同行,省标DB51T1418-2012 电气火灾监控系统执行的如何?

[复制链接]
     
发表于 2014-5-15 16:40:10 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
问下成都的同行,省标DB51T1418-2012 电气火灾监控系统执行的如何?在普遍执行吗?消防验收要管这个东西吗?
按照DB51T1418-2012的规定,监控点多设在楼层上。而按照GB501116-2013,剩余电流式电气火灾监控探测器应以设置在低压配电系统首端为基本原则。这两个规范是矛盾的。DB51T1418为推荐规范,GB501116-2013为强制规范,也就是说,应该执行GB501116-2013的规定?

本帖被以下淘专辑推荐:

发表于 2014-5-15 17:53:50 | 显示全部楼层
1.通常国标高于地标。
2.“省标DB51T1418-2012”系推荐性规范,正常理解应为“有条件尽可能执行”吧
     
 楼主| 发表于 2014-5-16 10:30:01 | 显示全部楼层
很想了解成都消防主管部门是啥意见
发表于 2014-5-16 14:56:17 | 显示全部楼层
必须执行 很严格的
发表于 2014-6-20 15:17:41 | 显示全部楼层
成都消防主管部门自己都搞不清楚
     
 楼主| 发表于 2014-6-20 15:49:09 | 显示全部楼层
回复 5# CXH1301

你不在成都的嘛?
     
发表于 2014-7-8 16:55:57 | 显示全部楼层
按照国标来做比较保险一点
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则