账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 6271|回复: 2

[求助] 疏散指示灯是吊顶装还是墙上距地0.5M暗装?

[复制链接]
发表于 2014-5-17 22:43:20 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
公共走道宽度有8米,疏散指示灯是吊顶装还是墙上距地0.5M暗装?地面上是否还得设计疏散指示呢?设计蓄光型的还是灯光的疏散指示灯?
     
发表于 2014-5-18 21:03:31 | 显示全部楼层
装高了易受烟气影响,应装在疏散通道1米以下的墙上,也可以装在地面上。蓄光型只能作为辅助措施。
     
发表于 2014-5-19 14:38:37 | 显示全部楼层
按建规,疏散走上疏散指示灯安装高度不高于1.0m,其他区域如商场等场所,可根据实际情况确定安装高度
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则