账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 26331|回复: 19

[求助] 哪个厂家生产“具有探测故障电弧功能的电气火灾监控探测器”?

[复制链接]
     
发表于 2014-6-12 10:35:00 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
12.4 高度大于12m 的空间场所
12.4.6 电气线路应设置电气火灾监控探测器,照明线路上应设置具有探测故障电弧功能的电气火灾监控探测器。
条文说明
12.4.6 高度大于12m 的空间场所最大的火灾隐患就是电气火灾,因此应设置电气火灾监控系统。照明线路故障引起的火灾占电气火灾的10%左右,此类建筑的顶部较高,发生火灾不容易被发现,也没法在其上面设置其他探测器,只有设置具有探测故障电弧功能的电气火灾监控探测器,才能保证对照明线路故障引起的火灾的有效探测。

1、哪个厂家生产“具有探测故障电弧功能的电气火灾监控探测器”?
2、虽然条文说明对“照明线路上应设置具有探测故障电弧功能的电气火灾监控探测器”这条硬性规定作出了解释,但还是觉得这条规定是不是过于严苛了——比如,所有照明线路穿金属管敷设,即便发生照明线路故障,设置剩余电流式电气火灾监控探测器但不设置“具有探测故障电弧功能的电气火灾监控探测器”,就不能防范电气火灾了吗?

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2014-6-12 11:31:19 | 显示全部楼层
回复 1# 尺短寸长
第1个问题答不出来
第2个问题个人觉得剩余电流式电气火灾监控只能监测到接地故障电弧,对于相间电弧和同相接触不良引起的电弧无法监测到
     
 楼主| 发表于 2014-6-12 11:48:47 | 显示全部楼层
回复 2# sgf2002

对于相间电弧和同相接触不良引起的电弧无法监测到——
剩余电流式电气火灾监控探测器是无法监测到相间电弧和同相接触不良引起的电弧,但举例是“比如,所有照明线路穿金属管敷设,即便发生照明线路故障……”,即便发生这类“到相间电弧和同相接触不良引起的电弧”,电弧也就局限在金属管内,不会危及其他地方;如果发生接地故障电弧,则剩余电流式电气火灾监控探测器就能监测到。

所以,此硬性规定是否不具普适性?
     
发表于 2014-6-12 14:09:08 | 显示全部楼层
浙江省宁波习羽电子发展有限公司的主要产品AFCI--电弧故障断路器,适用于全球范围内防止电弧故障引起的各种电气事故的大功率家用电器。目前,产品主要面向北美市场,适用于出口到北美市场的大功率电器系列产品,包括家用空调,空气净化器,除湿机,吸尘器,电冰箱等。

电弧断路器针对不同类型负荷量身打造,没有通用型。
     
发表于 2014-6-12 14:15:25 | 显示全部楼层
回复 3# 尺短寸长

爆炸危险区域钢管明敷穿线都没有问题,更何况普通环境。
此条适用于顶棚有可燃物且电缆明敷的情况。
     
 楼主| 发表于 2014-6-12 14:38:09 | 显示全部楼层
回复 4# 北方郎

知道AFCI--电弧故障断路器,想知道“具有探测故障电弧功能的电气火灾监控探测器”。
     
 楼主| 发表于 2014-6-12 14:39:25 | 显示全部楼层
回复 5# 北方郎

12.4.6条,似乎应该加上前提条件。
     
发表于 2014-6-12 15:01:37 | 显示全部楼层
本帖最后由 北方郎 于 2014-6-12 15:06 编辑

回复 6# 尺短寸长

剩余电流监测器可以报警,只是火灾隐患,及时处理则可避免火灾。
而有电弧就应该断电了,电弧温度比较高,极易引燃易燃物。因此火规此处说法不对。 “具有探测故障电弧功能的电气火灾监控探测器”是臆造的产物,不懂产品,最多把AFCI动作信号反馈至消防控制室。
     
发表于 2014-6-12 15:04:21 | 显示全部楼层
回复 7# 尺短寸长

如同上海地标中住宅末端回路一律设RCD,另外听王老说美国居家空调插头自带AFCI,为了安全每个照明回路都设也可以接受。
发表于 2014-6-12 15:24:30 | 显示全部楼层
本帖最后由 911room 于 2014-6-12 15:28 编辑

回复 6# 尺短寸长

尺兄,这个是为GB14287.4《电气火灾监控系统 第4部分 电弧故障探测装置》落地应用所做的铺垫。 至于产品,施耐德、西门子、巨邦、习羽等都有了,大家都在等靴子落地后去沈阳所拿认证呢。
至于金属管敷设问题,可能对于灯具的引下线部分有薄弱环节,做到“全金属外壳”可能有难度(成本、工艺、产品质量等)。
发表于 2014-6-12 15:27:35 | 显示全部楼层



    习羽主要是按UL1699给美国代工,尚无符合IEC62606的产品,上电科的JB已落地,GB正在批,国内厂家已有产品了。
发表于 2014-6-12 15:35:08 | 显示全部楼层
做报警比做分断容易,误报总比误停电的责任小呀。美国AFCI仅用在住宅,IEC60364-4-42未来修订版也侧重住宅及某些特殊场所,我们用报警烦(不排除联动)方式扩展到公建领域,也算中国特色。
     
 楼主| 发表于 2014-6-12 16:30:19 | 显示全部楼层
回复 10# 911room


至于金属管敷设问题,可能对于灯具的引下线部分有薄弱环节——
不排除:吸顶灯、管吊灯。

我们学外国的东西,是不是往往学走了样?
AFCI在美国,也不是到处都用的,住宅、幼稚园、老人……
     
发表于 2014-6-12 16:40:35 | 显示全部楼层
本帖最后由 北方郎 于 2014-6-12 16:46 编辑

回复 13# 尺短寸长

尺总说的对。
应该学习IEC,电气防火首先要对外界环境影响条件分类,电气装置量体裁衣才行。见GBT 16895.18-2010 建筑物电气装置 第5-51部分:电气设备的选择和安装 通用规则 附录。
     
发表于 2014-6-12 21:02:31 | 显示全部楼层
2014.5《建筑电气》彩11广告,珠海派诺。
电话咨询厂家,据说已有样品送检,但尚无检测报告。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则