账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 9050|回复: 9

[规范条文] 消火栓按钮的各种混乱

[复制链接]
发表于 2014-6-12 14:50:21 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
1、水专业根据GB50116取消消火栓按钮直接启泵要求,给排水审图意见:违反GB50045第7.4.6.7 条:临时高压给水系统的每个消火栓处应设直接启动消防水泵的按钮,并应设有保护按钮的设施。
2、电专业根据水专业要求保留消火栓按钮直接启泵线路,电气专业审图意见:违反GB50116第4.3.1条。
这两种审图意见都是真实的存在。
     
发表于 2014-6-12 15:20:10 | 显示全部楼层
10月1日开始执行的GB50974-2014消防给水及消火栓系统技术规范中,有关说法和GB50116-2013是一致的。问题出在这些规范没有同步执行。
     
发表于 2014-6-12 15:50:40 | 显示全部楼层
10-1之前,暂时还是按旧规范办。10-1之后再说
     
发表于 2014-6-12 16:44:26 | 显示全部楼层


一致的?

http://www.jzdq.net.cn/club/view ... p;extra=&page=1

11.0.19 消火栓按钮不宜作为直接启动信号,可作为报警信号。
条文说明
11.0.19 本规范对临时高压消防给水系统的定义是能自动启动消防水泵,因此消火栓箱报警按钮启动消防水泵的必要性降低,另外消火栓箱报警按钮启泵投资大;目前我国居住小区、工厂企业等消防水泵是向多栋建筑给水,消火栓箱报警按钮的报警系统太常因弱电信号的损耗而影响系统的可靠性。因此本条如此规定。

消火栓按钮不宜作为直接启动信号——
不宜
尺短寸长 发表于 2014-6-5 09:33
GB50974-2014《消防给水及消火栓系统技术规范》
11.0.4 消防水泵应由水泵出水干管上设置的低压压力开关、高位消防水箱出水管上的流量开关,或报警阀压力开关等信号直接自动启动消防水泵。消防水泵房内的压力开关宜引入控制柜内。

GB50116-2013《火灾自动报警系统设计规范》
4.3.1条条文说明:“当建筑物无火灾自动报警系统时,消火栓按钮用导线直接引至消防泵控制箱(柜),启动消防泵。”

两本规范的说辞,是不是还未对接?
尺短寸长 发表于 2014-6-10 23:10
     
发表于 2014-6-12 16:46:38 | 显示全部楼层
建高规合并.jpg
     
发表于 2014-6-12 16:53:18 | 显示全部楼层
质疑规范是有水平,解决问题是有能力。
     
发表于 2014-6-12 17:42:42 | 显示全部楼层
回复 5# rainmen_73

《建规》(整合版)2014-08实施?
发表于 2014-6-12 22:52:04 | 显示全部楼层
尺总手头拿到的消火栓规范是比较早的版本了,现在的版本是:
11.0.19 消火栓按钮不宜作为直接启动信号,可作为报警信号。
条文说明:
11.0.19 本规范对临时高压消防给水系统的定义是能自动启动消防水泵,因此消火栓箱报警
按钮启动消防水泵的必要性降低,另外消火栓箱报警按钮启泵投资大;目前我国居住小区、
工厂企业等消防水泵是向多栋建筑给水,消火栓箱报警按钮的报警系统太常因弱电信号的损
耗而影响系统的可靠性。因此本条如此规定。
     
发表于 2014-6-13 06:53:34 | 显示全部楼层
1、不宜?没与GB 50116-2013对接。
2、以“我国居住小区、工厂企业”举例?“向多栋建筑给水”也得看具体情况。
3、“太常因弱电信号的损耗”是不是事实?若是错误设计,当不在此列。
发表于 2016-3-3 08:01:14 | 显示全部楼层
问题出在这些规范没有同步执行。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则