账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 8473|回复: 5

[规范条文] 新照明设计规范的室形系数

[复制链接]
发表于 2014-6-13 09:58:59 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
室形系数,老规范RI=axb/h(a+b)   
新规范    RI=?
新规范写得太绕口令了,其数值为2倍房间或场所面积  与   该房间或场所水平面周长及灯具安装高度与工作面高度的差之商。
这里,,水平面周长及灯具安装高度与工作面高度的差   怎么理解?    水平面周长  和这个灯具安装高度和工作面高度的差是乘积关系吗?
     
发表于 2014-6-13 14:03:07 | 显示全部楼层
RI=2(a×b)/h(a+b)
灯具安装高度与工作面高度的差,即计算高度
     
发表于 2014-6-13 14:12:40 | 显示全部楼层
新老规范的室型系数并无矛盾,只是新规范对室型系数的定义不像话,不好理解。
     
发表于 2014-6-16 16:17:53 | 显示全部楼层
     
发表于 2014-6-16 17:17:18 | 显示全部楼层
回复 4# sgf2002


    错了,应该是2#才对。
     
发表于 2014-6-16 17:41:36 | 显示全部楼层
回复 5# tune36

错了,应该是4#才对。
  
矩形
应该是2(a×b)/2(a+b)×h=(a×b)/h(a+b)
与原来一样

其他形状
应该是2×S/h×C(或L:周长)
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则