账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 34700|回复: 118

《建筑电气》2014年第6期文章投票

[复制链接]
     
发表于 2014-7-3 16:43:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
多选投票: ( 最多可选 15 项 ), 共有 38 人参与投票
您所在的用户组没有投票权限
发表于 2014-7-14 10:13:13 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
回复

使用道具 举报

发表于 2014-7-14 10:19:10 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
回复

使用道具 举报

发表于 2014-7-14 10:23:37 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
回复

使用道具 举报

发表于 2014-7-14 10:28:18 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
回复

使用道具 举报

发表于 2014-7-14 11:12:14 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
回复

使用道具 举报

发表于 2014-7-14 11:42:09 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
回复

使用道具 举报

     
发表于 2014-7-14 12:26:16 | 显示全部楼层
老诚给气糊涂啦。

以湿式系统为例,真报警、假报警与是否起泵无关。
湿式系统的喷淋泵,它是否启泵,取决于自熔喷头是否因温度熔断而出水(或者管道破裂出水)。

当然,新《火规》问答以“消防水泵的流量、扬程、防排烟风机的转速等设计参数均是按照其额定值计算的,为了保证消防设备的正常发挥,在紧急启动时,必须立即投入额定工作状态,因此不允许采用变频启动,也不允许采用软启动方式”作为否定变频启动方式的解答,确实文不对题:
采用星、三角启动等降压启动的消防水泵(风机),也同样做不到“在紧急启动时,必须立即投入额定工作状态”的,难道星、三角启动等降压启动就不能采用了吗?
回复

使用道具 举报

发表于 2014-7-14 13:34:15 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
回复

使用道具 举报

发表于 2014-7-14 13:37:37 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
回复

使用道具 举报

发表于 2014-7-14 13:44:58 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
回复

使用道具 举报

发表于 2014-7-14 13:49:43 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
回复

使用道具 举报

     
发表于 2014-7-14 13:57:37 | 显示全部楼层
本帖最后由 尺短寸长 于 2014-7-14 14:27 编辑
因此,对泵的起动控制,应当是,任何一只探测,任何一只报警钮,任何一个水流指示器,任何一只消防栓按钮,只要动作,都必须起泵。
治学以诚 发表于 2014-7-14 13:37


老诚所言与新《火规》要求,可谓分别站在地球的赤道和北极。。。。。。

任何一只探测,任何一只报警钮,任何一个水流指示器——启动喷淋泵,那可不行!
任何一只探测,任何一只报警钮,任何一个水流指示器——启动消火栓泵,那可不行!

任何一只消防栓按钮,只要动作,都必须起泵——为何新《火规》在消火栓系统(有FAS)禁用消火栓按钮直接启泵,未见规范宣贯者、规范管理组给出令人信服的理由,也未见新《火规》所言“参考了”国外的哪个标准,悬案至今。
回复

使用道具 举报

发表于 2014-7-14 14:00:48 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
回复

使用道具 举报

     
发表于 2014-7-14 14:03:13 | 显示全部楼层
回复 14# 治学以诚

喷头没破裂,开喷淋泵何用?
栓口没打开,起消防泵干嘛?
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则