账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 6138|回复: 9

电梯机房照明电源不应取自电梯专用配电箱,

[复制链接]
     
发表于 2014-7-10 16:14:04 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
、根据GB50310-2002第4.2节规定,电梯机房照明电源不应取自电梯专用配电箱,宜从土建照明配电箱接取。
     
发表于 2014-7-10 16:19:33 | 显示全部楼层
对呀,一直都是这么做的!你T接就行了
     
发表于 2014-7-10 16:23:43 | 显示全部楼层
电梯机房照明电源不应取自电梯专用配电箱,宜从土建照明配电箱接取。

GB50310-2002第4.2章节的哪条规定?
     
发表于 2014-7-10 16:42:44 | 显示全部楼层
怀疑审图人员拿淘汰标准 GB 50182-93《 电气装置安装工程 电梯电气装置施工及验收规范》来审图了。
     
发表于 2014-7-11 14:24:15 | 显示全部楼层
新规范无此要求,机房照明电源可引自机房配电箱单独回路。
     
发表于 2014-7-11 16:17:29 | 显示全部楼层
无此规定!
     
发表于 2014-7-12 07:15:57 | 显示全部楼层
民规JGJ 16-2008第9.4.4条条文说明:电梯机房的工作照明和通风装置以及各处用电插座的电源,宜由机房内电源配电箱(柜)单独供电。
发表于 2014-7-18 10:57:31 | 显示全部楼层
还有审图人员提这种问题,可悲呀
发表于 2014-7-21 11:33:30 | 显示全部楼层
估计是根据民规JGJ 16-2008第9.4.4提的,规范有误,审图公司照本宣科
     
发表于 2014-7-21 11:57:45 | 显示全部楼层
tnt_sonic 发表于 2014-7-21 11:33
估计是根据民规JGJ 16-2008第9.4.4提的,规范有误,审图公司照本宣科

虽说《民规》有误,但“根据民规JGJ 16-2008第9.4.4”条,倒还真提不出楼主说的“电梯机房照明电源不应取自电梯专用配电箱,宜从土建照明配电箱接取”。
估计是GB 50182-93《 电气装置安装工程 电梯电气装置施工及验收规范》。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则