账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 6428|回复: 10

[求助] 表箱设置数量及考虑的因素,如下两种做法哪种好?

[复制链接]
     
发表于 2014-7-14 12:34:45 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
请教大家,每层6户(8KW户箱4户,6KW户箱2户)的住宅如下图,表箱设置一处 TM截图20140714121659.jpg (6户一表箱)还是分成3个表箱 未命名.jpg (两户一个表箱,按单相配电),按单相3个表箱就是住户插卡方便,最大的问题是表箱进线BV-2x50+1x25-SC40(8KW+8KW),BV-2x35+1x16-SC40(8KW+6KW)施工需要结构板厚给予保证,要么PE线单独穿管减小管径:BV-2x50-SC32+1x25-SC32, SC40经常被施工单位提出是否要加厚板厚,大家是如何取舍的呢?哪种做法好一点?
发表于 2014-7-14 13:40:23 | 显示全部楼层
{:24:}为什么要采用第二种?
这样不是又多一级配电么?难道是电井电表箱放不下么?才6个电表,也不太可能啊
     
发表于 2014-7-14 14:05:54 | 显示全部楼层
表箱进线太大了。
     
 楼主| 发表于 2014-7-14 14:30:39 | 显示全部楼层
回复 2# benbb_83

问题主要在于做成一个箱子三相平衡48KW计算电流85A,进线至少是4x35+1x16-SC40吧,配80A的开关?80A的开关实际是够用的,但如果配80A就小于计算电流85A.做成3个箱子主要是考虑方便用户使用,但有时也会出现进线线缆及埋管很大的问题,你是怎么处理的?
发表于 2014-7-14 14:54:34 | 显示全部楼层



    没看懂有啥问题----进线在电井内明敷嘛
     
 楼主| 发表于 2014-7-14 15:25:23 | 显示全部楼层
回复 5# GHDQ
我表箱是在公共部位暗装的,故才有进线线径及埋管的问题
发表于 2014-7-14 16:22:30 | 显示全部楼层
回复 4# taiyuntao


    如果我碰到这情况,就是按48kW来计算...选100A的断路器,进线4*50+1*25...
   然后,在总电表箱那标明要注意三相平衡问题,如果A B C箱分别有一个小负荷的话,错开相。
发表于 2014-7-14 16:29:50 | 显示全部楼层
回复 7# benbb_83


    可能我做的项目少,我的电表都扔电井里了。木有放到公共区
扔在公共区的基本都在首层。没有施工单位跑来说过楼板要加固的问题

学习到了!
发表于 2014-7-14 18:17:42 | 显示全部楼层
楼板加厚,有这钱干什么不好,要如此浪费,谁又会同意。
     
发表于 2014-7-14 21:37:12 | 显示全部楼层
电井也不小 电表箱完全可以放在电井里撒
发表于 2014-7-28 16:40:11 | 显示全部楼层
电表箱引出换用YJV电缆晒,那样的话选择4*25的即可,SC40的,配接线盒安装~
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则