[问题探讨] 浪涌SPD连接线的截面大小应该如何选择

[复制链接]
     
发表于 2014-8-17 22:07:08 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
本帖最后由 luchun0112 于 2014-8-17 22:11 编辑

浪涌SPD连接线的截面大小应该如何选择?
是应该按照配电设计手册上面的选取还是应该按照GB50343-2012《建筑物电子信息系统防雷技术规范》的规范内容选择?
配电设计手册上面是这样规定的
2014-08-17_220509.png

但是有个审图的老师要我按照GB50343-2012第6.5.1选择
2014-08-17_220631.png


     
发表于 2014-8-18 11:56:45 | 显示全部楼层
最怕这样的审图人,语文没学好,最小截面积的意思都不懂!
     
 楼主| 发表于 2014-8-18 12:38:14 | 显示全部楼层
zz_1973 发表于 2014-8-18 11:56
最怕这样的审图人,语文没学好,最小截面积的意思都不懂!

上表中主电路导线是不是指的总的三相进线的导线截面积
发表于 2014-8-18 14:03:47 | 显示全部楼层
我也想过这个问题,现在单位的负责人让我按照GB50343-2012《建筑物电子信息系统防雷技术规范》上面的选择。
     
发表于 2014-8-18 14:13:52 | 显示全部楼层
惭愧..好像画图基本不写这个截面
     
发表于 2014-8-18 21:29:09 | 显示全部楼层
luchun0112 发表于 2014-8-18 12:38
上表中主电路导线是不是指的总的三相进线的导线截面积

应该是这个意思。……
发表于 2014-8-19 19:59:16 | 显示全部楼层
顶一下,我也想知道答案,增长知识
     
发表于 2014-8-19 22:16:38 | 显示全部楼层
有些审图的不动脑子,就是规范条文记忆器。
GB50343-2012 表6.5.1是最低要求。
实际设计时,要根据SPD安装位置来确定导体截面积。导体要满足SPD失效短路时,后备开关电器或熔断器动作(熔断)之前的热稳定。
     
 楼主| 发表于 2014-8-20 10:22:01 | 显示全部楼层
北方郎 发表于 2014-8-19 22:16
有些审图的不动脑子,就是规范条文记忆器。
GB50343-2012 表6.5.1是最低要求。
实际设计时,要根据SPD安 ...

那是不是应该按照配电设计手册上面的根据主导线的截面积进行选择呢?
     
发表于 2014-8-20 13:00:21 | 显示全部楼层
luchun0112 发表于 2014-8-20 10:22
那是不是应该按照配电设计手册上面的根据主导线的截面积进行选择呢?

对。当然按照手册选偏大,最好自己算一下接地故障电流,校验一下。
     
 楼主| 发表于 2014-8-22 11:32:58 | 显示全部楼层
其他人就没有研究过这个么
发表于 2014-8-25 17:03:34 | 显示全部楼层
手册的说明也值得商榷:等电位接地线的截面最大就是25mm2(铜),那么SPD的接地线最大也就是16mm2。
     
 楼主| 发表于 2014-8-29 14:09:49 | 显示全部楼层
yilsg 发表于 2014-8-25 17:03
手册的说明也值得商榷:等电位接地线的截面最大就是25mm2(铜),那么SPD的接地线最大也就是16mm2。

所以比较疑惑,到底应该怎么选择SPD连接线的大小啊
发表于 2014-8-29 15:33:29 | 显示全部楼层
肯定根据国标选择嘛,配电手册有点过时了,听说都要出新版了
发表于 2014-8-29 15:45:16 | 显示全部楼层
这个规范明显的不合理,比如数据中心计算机、交换机、闭路电视、路由器是很小的接口4平方的线哪行,你看一下华为的数据看看它的端口是多大?计算机的等电位线西门子TDC给出内部等电位般的尺寸,各种、线径、压接方法,外部等电位的方法