《火灾自动报警系统设计规范GB50116-2013》关于耐火与阻燃或阻燃耐火的区别?

[复制链接]
发表于 2014-9-5 11:49:06 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
各位同行的专家、学者:
您好!
我想请教大家关于《火灾自动报警系统设计规范GB50116-2013》11.2.2中耐火与阻燃或阻燃耐火的区别?我一同事在报警总线上用耐火电缆被判强制项条文,我想咨询一下耐火电缆是不是不适合用于报警?
发表于 2014-9-9 14:44:09 | 显示全部楼层
阻燃性能比耐火要好,你如果分不清,一切都选阻燃电缆就不会有错。
回复 鲜花 0 鸡蛋 1

使用道具 举报

     
发表于 2014-9-9 21:42:11 | 显示全部楼层
按照丁红军的说法是:耐火的电缆必定是阻燃的。
不过“阻燃耐火”也是他编出来的。
要是没听过过宣贯,基本上是搞不清规范究竟要干嘛。
宣贯比条文解释说的要清楚。可惜的是,宣贯不能当依据。
     
发表于 2014-9-12 11:16:08 | 显示全部楼层
感觉审图的有的中邪了。本条文的规定的本意是防止火灾时避免线路在火灾中发生延燃。只要不用普通线缆即可。不能说我用了耐火的就是错的。况且丁大师的条文解释已经说:可以采用阻燃耐火电线。
 楼主| 发表于 2014-9-17 14:16:10 | 显示全部楼层
冰山一角 发表于 2014-9-9 14:44
阻燃性能比耐火要好,你如果分不清,一切都选阻燃电缆就不会有错。

阻燃和耐火是有区别的,阻燃是防止延燃,耐火是在着火情况下也能继续工作一段时间。
 楼主| 发表于 2014-9-17 14:24:54 | 显示全部楼层
zz_1973 发表于 2014-9-9 21:42
按照丁红军的说法是:耐火的电缆必定是阻燃的。
不过“阻燃耐火”也是他编出来的。
要是没听过过宣贯,基 ...

我也不知道阻燃耐火是一个什么状况的电缆,但是真的有这种电缆,符号ZN,常用数据手册110页。
 楼主| 发表于 2014-9-17 14:26:48 | 显示全部楼层
yjgabc 发表于 2014-9-12 11:16
感觉审图的有的中邪了。本条文的规定的本意是防止火灾时避免线路在火灾中发生延燃。只要不用普通线缆即可。 ...

我也不知道阻燃耐火是一个什么状况的电缆,但是真的有这种电缆,符号ZN,常用数据手册110页。
     
发表于 2014-9-17 14:36:41 | 显示全部楼层
WDZN也满足“阻燃耐火”
     
发表于 2014-9-17 14:42:50 | 显示全部楼层
求教:除了矿物绝缘电缆,存在只耐火不阻燃的电线、电缆吗?
发表于 2014-10-2 18:15:57 | 显示全部楼层
不会吧,要用了矿物电缆也违反强条了?用了更高等级只是经济上不划算,也不至于到什么强条啊.都什么事啊.
     
发表于 2014-10-10 18:45:27 | 显示全部楼层
以下资料仅供参考
1、按GB/T19216-2003《在火焰条件下电缆或光缆的线路完整性试验》的标准要求,耐火电线电缆的必须在750℃下燃烧90min,2A熔丝不熔断。      
2、耐火型电线电缆采用耐高温的有机隔火带作耐火层。按照GB/T19666-2005,      
耐火电线电缆可以分为阻燃耐火电线电缆和非阻燃耐火电线电缆。阻燃耐火电线电缆主要是在绝缘或护套中加入阻燃剂,就可以同时满足阻燃特性。非阻燃耐火电线电缆就是在绝缘或护套中不添加阻燃剂,它不具备阻燃特性。  

点评

maodi0655有误导。按GB/T19666-2005中表2,耐火型电线电缆确实就是本身体具有阻燃性。不存在非阻燃耐火电缆。另按GB/T19666-2005中6.4条也可看出,耐火电线电缆本身具备阻燃。  发表于 2014-12-30 08:34
     
发表于 2014-10-15 20:34:06 | 显示全部楼层
本帖最后由 bhluww 于 2014-10-15 20:36 编辑
冰山一角 发表于 2014-9-9 14:44
阻燃性能比耐火要好,你如果分不清,一切都选阻燃电缆就不会有错。

你这个理解错误了,耐火线缆要比阻燃线缆高一等级,我认为这个强条被判得有点冤。
     
发表于 2014-10-15 20:40:04 | 显示全部楼层
zz_1973 发表于 2014-9-9 21:42
按照丁红军的说法是:耐火的电缆必定是阻燃的。
不过“阻燃耐火”也是他编出来的。
要是没听过过宣贯,基 ...

耐火不阻燃,怎么做到的{:lol:}
发表于 2014-10-21 10:25:27 | 显示全部楼层
1.png 2.png

《工业与民用配电设计手册》第三版 484页、486页
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2018-8-31 22:21:13 | 显示全部楼层
火规规范说联动线路采用耐火,目的是火灾时继续工作;又说其它线路采用阻燃或阻燃耐火,目的是防止延燃。显然联动线路的工作时间更久,线路要求更苛刻。那为什么不要求联动线路采用阻燃耐火,难道不应该防止它延燃嘛,难道耐火不具备阻燃防止延燃的性能?大大的疑惑。我都釆用耐火被提强条!