账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 6112|回复: 4

探测器保护梁间区域的个数问题(盼求规范编写组答疑)

[复制链接]
     
发表于 2014-10-10 19:00:43 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
现有一个项目 十字梁 探测器保护面积按60考虑 次梁高200~600之间 每个梁间区域面积16
按审图老总的意思 16*4>60 应该每一跨再加上一个探测器
我的疑问是 4个次梁间隔区域都在12~18之间 探测器保护的间隔数是 4 还是应该按保护的次梁间隔区域总面积加起来小于60
发表于 2014-10-11 08:49:01 | 显示全部楼层
其实你看那个表是一一对应的,我个人认为差一点不要紧
发表于 2014-10-11 13:52:30 | 显示全部楼层
我觉得审图提的对,你两个都要满足。以最不利的设探测器。
     
发表于 2014-10-28 08:55:07 | 显示全部楼层
一般先根据每个探测器保护的梁间区域个数来确定探测器个数,然后再校验探测器保护半径够不够,面积和保护半径2个条件要同时满足。
     
发表于 2014-11-3 13:52:16 | 显示全部楼层
楼上说的比较到位
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则