账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 5532|回复: 3

[问题探讨] 水泵房以外的压力开关是否都需要引入控制箱

[复制链接]
     
发表于 2014-11-6 16:47:23 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
喷淋系统中,水泵房外所有的湿式报警阀组内压力开关均需要接入控制柜吗?
发表于 2014-11-6 17:28:26 | 显示全部楼层
必须的,湿式报警阀动作后需给喷洒泵信号,立即启动喷洒泵。
发表于 2014-11-7 08:28:26 | 显示全部楼层
压力开关,想是管网压力不够了,得起泵
     
 楼主| 发表于 2014-11-7 10:04:25 | 显示全部楼层
图集上只画出一只压力开关,大概是表达的最简单的系统?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则