两种情况:
1、18层住宅,一梯2户,每户12kW,9层一路出线,计算功率216kW,如果按基本户数计算,一梯2户的算18户,需要系数按0.8考虑,那出线断路器得用400A的,如果按4kW折算,那可以算54户,需要系数可以按0.5考虑,那出线开关只需用250A的。
2、18层住宅,一梯3户,每户8kW,9层一路出线,计算功率216kW,如果按基本户数计算,一梯3户的算27户,需要系数按0.65考虑,那出线断路器得用400A的,如果按4kW折算,那可以算54户,需要系数可以按0.5考虑,那出线开关只需用250A的。
两种情况涉及到是否需要增加进线和PML柜,望请大家指教。
|
|