账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 3886|回复: 4

请问上海审图要求?什么叫电算资料和计算书

[复制链接]
发表于 2014-12-3 10:27:02 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
请问有上海出施工图经验的吗?
电算资料是什么概念?弱电计算书应该如何做呢?
发表于 2014-12-3 10:46:07 | 显示全部楼层
啥意思,我们这边图审都不要这些
 楼主| 发表于 2014-12-3 11:16:00 | 显示全部楼层
就是上海那边施工图的图审需要电气计算书,其中包括弱电,弱点计算书怎么做我还没有见过哩
 楼主| 发表于 2014-12-3 11:39:07 | 显示全部楼层
深度规定条文:4.5.1 在施工图设计阶段,建筑电气专业设计文件应包括图纸目录、施工设计说明、设计图纸主要设备表、计算书。
发表于 2014-12-3 14:03:48 | 显示全部楼层
计算书。施工图设计阶段的计算书, 只补充初步设计阶段时应进行计算而未进行计算的部分, 修改因初步设计文件审查变更后, 需重新进行计算的部分。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则