账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 6751|回复: 9

[求助] 暖通专业设计电动排烟窗,电气一定要上火灾报警吗?

[复制链接]
     
发表于 2014-12-25 09:48:06 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
如题,我正在设计一栋约5000平方的丙类厂房,生产内容不属于防火规范上要求设计火灾自动报警的丙类厂房,也没上自喷系统,现在暖通专业在两小块区域(总面积月300平方)分别在屋面设置了一个电动排烟窗,难道就仅为这两个排烟窗就上火灾报警系统吗?有没有更好的办法?
发表于 2014-12-25 10:21:13 | 显示全部楼层
电动排烟窗也可属自然排烟
     
发表于 2014-12-25 11:03:01 | 显示全部楼层
做过上电动排烟窗不上火灾报警的项目,审图没提。但新版《建筑防火设计规范》8.4.1条第6款条文及条文解释中出现自动排烟窗需设火灾自动报警系统。
     
发表于 2014-12-25 11:17:54 | 显示全部楼层
应该不需要做,自然排烟。
发表于 2014-12-25 15:28:26 | 显示全部楼层
3楼的,你的规范条文我咋没看到
     
发表于 2014-12-25 15:43:26 | 显示全部楼层
条文说明:
7  建筑中有需要与火灾自动报警系统联动的部位主要有:设置机械排烟系统、机械防烟系统、水幕系统、雨淋系统、预作用系统、水喷雾灭火系统、气体灭火系统、防火卷帘、常开防火门、自动排烟窗等。
     
发表于 2014-12-25 15:52:55 | 显示全部楼层
很浪费..碰到个风雨操场,啥东西都没有,就是太高.空调作了电动排烟窗.
还要做消防.
现在建筑空调很喜欢这个东西,苦了我们电气的
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

发表于 2014-12-25 16:21:30 | 显示全部楼层
现在暖通做设计,不考虑其他专业的
发表于 2014-12-31 15:04:50 | 显示全部楼层
火灾报警规范4.5.4 提到排烟窗需要联动!
     
发表于 2015-1-1 09:00:05 | 显示全部楼层
看是否属于机械排烟或者是否1需要联动了!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则