账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 6208|回复: 12

[问题探讨] 断路器跳闸是什么原因?

[复制链接]
     
发表于 2015-1-16 09:16:58 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
      纯水站电控柜带的设备是一个50KW的泵、一台12KW的泵,及0.7KW的其他设备,原设计选 的断路器是NSX/250N/MIC2.2 Io=200A,Isd=8Io  ,业主反映设备同时启动时会跳闸,其他情况都正常。
     理论上说200A的开关是足够的了,出现这种问题可能会是什么原因?

     
发表于 2015-1-16 09:42:38 | 显示全部楼层
大致的估算:
(50+12)x 2 x 7 x 2(2.5) + 0.7 x 2.5 = 1737.75(2171.75)A

NSX/250N/MIC2.2 Io=200A,Isd=8Io  
Isd = 1600A

结论:
设备同时启动时可能会跳闸。
     
发表于 2015-1-16 09:43:22 | 显示全部楼层
大致的估算:
(50+12)x 2 x 6.5 x 2(2.5) + 0.7 x 2.5 = 1613.75(2016.75)A

NSX/250N/MIC2.2 Io=200A,Isd=8Io  
Isd = 1600A

结论:
设备同时启动时也有可能会跳闸。
发表于 2015-1-16 09:50:51 | 显示全部楼层
瞬动过电流脱扣器或过电流继电器瞬动元件的整定电流
应取电动机起动电流周期分量最大有效值的2 倍~2. 5 倍。
发表于 2015-1-16 09:52:13 | 显示全部楼层
请问:施耐德的瞬动动作是8倍吗?
发表于 2015-1-16 09:53:15 | 显示全部楼层
有没有更大的脱扣曲线那?
     
发表于 2015-1-16 09:56:19 | 显示全部楼层
50kW的泵,虽说按乘2估算电流属于偏大,但断路器有误动可能,八九不离十。
     
发表于 2015-1-16 10:02:59 | 显示全部楼层
CXH1301 发表于 2015-1-16 09:53
有没有更大的脱扣曲线那?


NSX/250N/MIC2.2 Io=200A,Isd=8Io  

Isd=10Io 估计应该没事了。
     
发表于 2015-1-16 10:09:25 | 显示全部楼层
本帖最后由 yangyang7201 于 2015-1-16 10:12 编辑

“瞬动过电流脱扣器的整定电流,应取电动机起动电流的2~2.5倍”
——“2~2.5倍”在电动机短路保护电器选择时经常被漏算。
     
发表于 2015-1-16 10:20:24 | 显示全部楼层
GB 50055-93 之前,包括《工业与民用配电设计手册》(1983年11月第一版),曾取值1.7~2倍,经常误动。
后规定2~2.5倍后,不太可能再发生误动了。
发表于 2015-1-16 10:29:35 | 显示全部楼层
断路器应按微断的C曲线和D曲线分就没问题了

点评

不可能的。  发表于 2015-1-16 10:37
     
发表于 2015-1-20 17:48:54 | 显示全部楼层
常熟的选型手册里电机启动CM1瞬动按12In整定
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则