账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 5013|回复: 7

[问题探讨] 背靠背配电柜母线维护探讨

[复制链接]
     
发表于 2015-2-12 11:08:51 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
背靠背开关柜.png
  附图为背靠背配电柜的布置,业主问上述配电柜内的母线如何维护?维护时间间隔是多少?
  各位怎么看?
发表于 2015-2-12 11:23:29 | 显示全部楼层
配电柜需柜后检修的,得留出空间,除非是柜前检修的。
发表于 2015-2-12 11:35:05 | 显示全部楼层
不过好像抽屉柜都不是柜前检修的
     
发表于 2015-2-13 09:09:44 | 显示全部楼层
不懂,该去问制造厂家
     
 楼主| 发表于 2015-2-13 12:41:49 | 显示全部楼层
施耐德公司客户服务中心给我的答复是母线是免维护的。所发图片为MODAN600产品,估计应也是免维护的。
     
 楼主| 发表于 2015-2-13 12:43:10 | 显示全部楼层
帕特里克版主认为MNS的主母线也是免维护的。
     
发表于 2015-2-13 13:40:17 | 显示全部楼层
闻见知行 发表于 2015-2-13 12:41
施耐德公司客户服务中心给我的答复是母线是免维护的。所发图片为MODAN600产品,估计应也是免维护的。

想来也是。配电柜通常都是全年365/24运行,不是免维护的系统必然要考虑备用母线倒闸方案。另外母排无活动部件,只要保证达到设计制造的电气,机械特性;自身损耗损坏的概率应该非常小吧。
     
发表于 2015-2-14 10:51:21 | 显示全部楼层
免维护——只是相对的,不是绝对的!上述布置只能是无奈之举,不是最佳布置。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则