请教:标准图集违反强条吗?

[复制链接]
     
发表于 2015-3-12 19:49:29 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
请问各位审图老师,YDT 6/4 双速风机采用国标图集10D303-2第39页的主回路接线图违反GB50055-2011的2.3.1这条强条吗?
双速风机.jpg
     
发表于 2015-3-12 20:04:36 | 显示全部楼层
将 GB 50055-2011 的 2.3.1 强条贴出来瞧瞧。
     
 楼主| 发表于 2015-3-12 20:09:32 | 显示全部楼层
尺短寸长 发表于 2015-3-12 20:04
将 GB 50055-2011 的 2.3.1 强条贴出来瞧瞧。

GB 50055 - 2011
2.3.1 交流电动机应装设短路保护和接地故障的保护。
     
发表于 2015-3-12 20:12:53 | 显示全部楼层
rexcao 发表于 2015-3-12 20:09
GB 50055 - 2011
2.3.1 交流电动机应装设短路保护和接地故障的保护。

说说看,“10D303-2第39页的主回路接线图违反GB50055-2011的2.3.1这条强条”的判据何在?
     
发表于 2015-3-12 22:45:31 | 显示全部楼层
正确的选用断路器可以起到"短路保护和接地故障的保护"的功能。
     
 楼主| 发表于 2015-3-13 08:40:31 | 显示全部楼层
尺短寸长 发表于 2015-3-12 20:12
说说看,“10D303-2第39页的主回路接线图违反GB50055-2011的2.3.1这条强条”的判据何在?

判据就是审查人是审图公司的,图纸是设计公司的。
请问下:如果是您看图,会判违反GB50055-2011DE 2.3.1条吗?而且说图集10D303-2第39页就是错的呢?
发表于 2015-3-13 08:42:14 | 显示全部楼层
其实大多数情况下,TN-S系统都能过流保护兼做接地故障保护,这是TN系统的优势,可现在。。。越来越多的附加剩余电流保护。。。
     
发表于 2015-3-13 08:45:31 | 显示全部楼层
没什么可纠结的!图集没错,如果相应导线及电器元件选择得当也不存在违反GB50055-2011DE 2.3.1条。
     
发表于 2015-3-13 08:46:17 | 显示全部楼层
rexcao 发表于 2015-3-13 08:40
判据就是审查人是审图公司的,图纸是设计公司的。
请问下:如果是您看图,会判违反GB50055-2011DE 2.3.1 ...

请问下:这位审图大爷(或大婶)想怎么干?
     
发表于 2015-3-13 08:50:27 | 显示全部楼层
我猜:审图大爷(或大婶)认为同一整定电流的断路器不能保护双速风机,要加两套断路器。因为我们这审图就有这样的人。{:lol:}
     
发表于 2015-3-13 09:05:36 | 显示全部楼层
hbsjzsjy 发表于 2015-3-13 08:50
我猜:审图大爷(或大婶)认为同一整定电流的断路器不能保护双速风机,要加两套断路器。因为我们这审图就有 ...


Oh,My-God!
     
发表于 2015-3-13 09:22:41 | 显示全部楼层
断路器也有短路保护和接地故障保护功能,只不过需要校核一下,是否满足上述功能。
     
 楼主| 发表于 2015-3-13 09:31:16 | 显示全部楼层
hbsjzsjy 发表于 2015-3-13 08:50
我猜:审图大爷(或大婶)认为同一整定电流的断路器不能保护双速风机,要加两套断路器。因为我们这审图就有 ...

看来认为国标图集是错误的审图人员不是个例啊。。。
     
 楼主| 发表于 2015-3-13 09:36:21 | 显示全部楼层
本帖最后由 rexcao 于 2015-3-13 09:40 编辑
尺短寸长 发表于 2015-3-13 08:46
请问下:这位审图大爷(或大婶)想怎么干?


审图人员认为:用CPS就不违反规范
10D303-2 第55页
     
发表于 2015-3-13 10:08:36 | 显示全部楼层
rexcao 发表于 2015-3-13 09:36
审图人员认为:用CPS就不违反规范
10D303-2 第55页

扯淡!55页图集适用“平时用双速风机”。至于CPS适不适合平时及消防两用风机和产品等相关因素有关。