账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 5192|回复: 7

[求助] GGD柜的总隔离开关及显示仪表

[复制链接]
     
发表于 2015-4-14 10:46:53 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
本帖最后由 taiyuntao 于 2015-4-14 10:48 编辑

GGD柜的总隔离开关额定电流应该按什么选?如果是按大于所有回路断路器的In之和那总的电流互感器变比是否以此为依据选择?每个回路是否必须安装显示仪表?不装是否违规?
发表于 2015-4-14 10:59:38 | 显示全部楼层
总隔离开关额定电流应该大于该回路得计算电流,当然隔离开关可适当大一级。
发表于 2015-4-14 11:01:00 | 显示全部楼层
每个回路是否装备电流表可参看民规5.3.1第9条
发表于 2015-4-14 11:02:19 | 显示全部楼层
但我们这边都尽量多装的,规范以外也装,成本不高,好用
     
发表于 2015-4-14 11:28:50 | 显示全部楼层
隔离开关电流不低于总断路器框架电流。
互感器一次侧电流也如此,宜大一等级,详见GB/T50063 8.1.2
100A以上的回路设电流表,其余回路设指示灯即可。37kW以上电动机操作柱设电流表。
     
 楼主| 发表于 2015-4-14 11:38:34 | 显示全部楼层
北方郎 发表于 2015-4-14 11:28
隔离开关电流不低于总断路器框架电流。
互感器一次侧电流也如此,宜大一等级,详见GB/T50063 8.1.2
100A ...

隔离开关电流不低于总断路器框架电流是否可理解为应大于柜内所有回路断路器的壳架电流之和?
民规5.3.1第9条 3)10(6)KV和1KV及以下的供配电干线应测量交流电流。
发表于 2015-4-14 14:15:36 | 显示全部楼层
taiyuntao 发表于 2015-4-14 11:38
隔离开关电流不低于总断路器框架电流是否可理解为应大于柜内所有回路断路器的壳架电流之和?
民规5.3.1 ...

是计算电流,不是所有回路断路器的壳架电流之和
发表于 2015-6-17 15:27:34 | 显示全部楼层
隔离开关电流不低于总断路器框架电流
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则