账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 13329|回复: 24

《建筑电气》2015年第7期文章投票

[复制链接]
     
发表于 2015-7-28 10:14:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
多选投票: ( 最多可选 13 项 ), 共有 12 人参与投票
您所在的用户组没有投票权限
     
发表于 2015-7-28 10:30:16 | 显示全部楼层
防火门搞不搞,到底怎么搞,比较疑惑啊!!!
回复

使用道具 举报

     
发表于 2015-7-28 11:15:17 | 显示全部楼层
yis359574718 发表于 2015-7-28 10:30
防火门搞不搞,到底怎么搞,比较疑惑啊!!!

是呀,新建规里没有明确提防火门的监控,新火规里也只有实施要求,做不做估计只有地方消防支队说了算吧
回复

使用道具 举报

     
发表于 2015-7-28 12:03:22 | 显示全部楼层
建规6.5.1倒是有说常开防火门,不过没有明确说要做单独系统,只是要求火灾联动及反馈,更没有提到常闭防火门。据王金元宣贯讲:这就是要做防火门监控系统的要求,但只是针对常开的,常闭的不管,也不赞同火规规定,常闭也要监视反馈。我们目前做法,上系统,常开控制及反馈,常闭反馈。
回复

使用道具 举报

     
发表于 2015-7-28 22:10:23 | 显示全部楼层
cw8296412 发表于 2015-7-28 12:03
建规6.5.1倒是有说常开防火门,不过没有明确说要做单独系统,只是要求火灾联动及反馈,更没有提到常闭防火 ...

上防火门的监控系统?哪个厂家的呢
回复

使用道具 举报

     
发表于 2015-8-3 15:52:58 | 显示全部楼层
cw8296412 发表于 2015-7-28 12:03
建规6.5.1倒是有说常开防火门,不过没有明确说要做单独系统,只是要求火灾联动及反馈,更没有提到常闭防火 ...

据王金元宣贯讲:这就是要做防火门监控系统的要求,但只是针对常开的,常闭的不管,也不赞同火规规定,常闭也要监视反馈——尽胡扯!

13版《火规》哪处规定条款:常闭(防火门)也要监视反馈???
回复

使用道具 举报

     
发表于 2015-8-3 16:15:00 | 显示全部楼层
尺总啊,关于防火门监控这个条,已进入2014年第3季度的成都勘测设计审查质量抽查情况报告了,由不得不管。
回复

使用道具 举报

     
发表于 2015-8-3 16:17:19 | 显示全部楼层
具体意见如下:对疏散通道上各防火门(常开防火门和常闭防火门)的开启、关闭及故障状态信号,应反馈至消防控制室防火门监控器,设计中未见体现,违反《火灾自动报警系统设计规范》第4.6.1条
回复

使用道具 举报

     
发表于 2015-8-3 16:24:15 | 显示全部楼层
shan 发表于 2015-8-3 16:17
具体意见如下:对疏散通道上各防火门(常开防火门和常闭防火门)的开启、关闭及故障状态信号,应反馈至消防 ...

扯淡!
回复

使用道具 举报

     
发表于 2015-8-3 16:32:11 | 显示全部楼层
一本破烂不堪的13版《火规》,弄得中华大地腥风血雨神魂颠倒!

不过在此倒要替13版《火规》说句公道话:13版《火规》第4.6.1条,哪里规定——
1、常闭防火门的开启、关闭及故障状态信号,应反馈至消防控制室防火门监控器?
2、14X505-1中的常开防火门,反馈至消防控制室防火门监控器的信号,是开启、关闭及故障状态信号吗?

胡扯!
回复

使用道具 举报

     
发表于 2015-8-4 10:28:05 | 显示全部楼层
尺短寸长 发表于 2015-8-3 16:32
一本破烂不堪的13版《火规》,弄得中华大地腥风血雨神魂颠倒!

不过在此倒要替13版《火规》说句公道话: ...

4.6.1 : 2 疏散通道上各防火门的开启、关闭及故障状态信号应反馈至防火门监控器。这个“疏散通道上各防火门”我们理解就包括了常闭防火门,如疏散楼梯间的门。
回复

使用道具 举报

     
发表于 2015-8-4 11:03:18 | 显示全部楼层
本帖最后由 yangyang7201 于 2015-8-4 11:17 编辑
cw8296412 发表于 2015-8-4 10:28
4.6.1 : 2 疏散通道上各防火门的开启、关闭及故障状态信号应反馈至防火门监控器。这个“疏散通道上各防火 ...

GB50116-2013
4.6 防火门及防火卷帘系统的联动控制设计


4.6.1 防火门系统的联动控制设计,应符合下列规定:
    1 应由常开防火门所在防火分区内的两只独立的火灾探测器或一只火灾探测器与一只于动火灾报警按钮的报警信号,作为常开防火门关闭的联动触发信号,联动触发信号应由火灾报警控制器或消防联动控制器发出,并应由消防联动控制器或防火门监控器联动控制防火门关闭。
    2 疏散通道上各防火门的开启、关闭及故障状态信号应反馈至防火门监控器。



4.6.1条2款是4.6节内容中的一款,4.6节标题“防火门及防火卷帘系统的联动控制设计”是该条款执行的前提。标题中“联动控制”的限定就把常闭防火门排除了。
回复

使用道具 举报

     
发表于 2015-8-4 11:16:33 | 显示全部楼层
cw8296412 发表于 2015-8-4 10:28
4.6.1 : 2 疏散通道上各防火门的开启、关闭及故障状态信号应反馈至防火门监控器。这个“疏散通道上各防火 ...


4.6.1针对的对象,前提条件是啥?
消防联动控制,对不?

常闭防火门,需要不需要“消防联动控制”?
不需要,是吧?

既然常闭防火门不需要“消防联动控制”,4.6.1条款这顶帽子,能扣上常闭防火门头上吗?
不能。没有疑问,对不?

4.6.1条款这顶帽子,已经扣不到常闭防火门上了,4.6.1条2款,对常闭防火门自然不起作用。
回复

使用道具 举报

     
发表于 2015-8-4 11:17:39 | 显示全部楼层
宣贯老师——
一,请认真些;
二,学学最基本的逻辑推理吧。
回复

使用道具 举报

     
发表于 2015-8-4 11:41:28 | 显示全部楼层
尺短寸长 发表于 2015-8-4 11:16
4.6.1针对的对象,前提条件是啥?
消防联动控制,对不?

按苏州消防出具书面意见,消防电梯前室、合用前室等经常有人员出入部位都要求采用常开防火门,有报警的建筑只要有这两个部位,这套系统也就逃不了要做了。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则