账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 4787|回复: 13

[问题探讨] 这种配电箱接线

[复制链接]
发表于 2015-7-30 10:55:49 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
昨天到现场,看到配电箱如此接线,没有用小母线,主开关后直接用导线接到微断,ABC分别接线。大家看看有什么问题?
20150729_194756.jpg
     
发表于 2015-7-30 11:22:39 | 显示全部楼层
这种现在很多,上个月做了个改造项目,去看现场原来的配电箱里也是这个样子,都是用导线连接的
     
发表于 2015-7-30 11:33:50 | 显示全部楼层
200A以上的大电流还是用铜排好,毕竟美观漂亮,且易操作。
     
发表于 2015-7-30 12:45:26 | 显示全部楼层
如果是一对一的话,即每根导线只接一个微断,导线与微断相匹配的额话,应该没什么问题。最好是用铜排。
     
发表于 2015-7-30 12:50:37 | 显示全部楼层
那么多线,做鼻子好压接不,其实这种做法也有优势,没有裸露的铜牌,缺点就是看起来不规范
     
发表于 2015-7-30 14:28:53 | 显示全部楼层
能保证接入进线断路器负荷端的那一束线都与端子板可靠接触吗,有没有制造规范依据支持或不允许这种做法。有待盘厂行家指点。
     
发表于 2015-8-1 08:38:14 | 显示全部楼层
这个验收的时候有要求了啊    我做电气检测的时候  要求每个端子接线不能超过三根 而且必须用压线鼻子 或者 淌锡 以保证可靠接触
     
发表于 2015-8-1 13:45:59 | 显示全部楼层
中国式的施工,就像春节时,坐火车,都
 楼主| 发表于 2015-8-3 08:36:50 | 显示全部楼层
liuiping 发表于 2015-8-1 08:38
这个验收的时候有要求了啊    我做电气检测的时候  要求每个端子接线不能超过三根 而且必须用压线鼻子 或者 ...

这个使用了压线鼻子,但超过了3根(不知是那条规范规定?)
     
发表于 2015-8-3 10:06:14 | 显示全部楼层
配电箱制造、设计有问题,未提供小母线,只好这样接了;如采用接线鼻搪锡焊接工艺(或采用接线鼻+搪锡+压接+焊接工艺)确保连接可靠,尽管不太规范,也无大问题。——随便说说,也别当真。
     
发表于 2015-8-3 14:35:14 | 显示全部楼层
我一直以为一些大点的配电箱里是有母排的呢,后来看到的结果也是导线接的,只有那种低压柜之类的才会用母排吧^^
     
发表于 2015-8-3 16:51:25 | 显示全部楼层
河北的一本省标  具体我也忘记了 好几年前的了
     
发表于 2015-8-4 14:54:11 | 显示全部楼层
这是几个回路拼在一起公用一个压线鼻子,线缆木有编号!运行维护困难
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则