账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 46134|回复: 112

[问题探讨] 王主编高见,实在令人瞠目结舌

[复制链接]
发表于 2015-8-12 10:48:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2015-8-12 10:49:02 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2015-8-12 10:53:47 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2015-8-12 10:59:31 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2015-8-12 11:01:10 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2015-8-12 11:05:05 | 显示全部楼层
治学以诚 发表于 2015-8-12 10:59
再谈一下压降,当采用4平方导线时,5.3欧/Km
吸合电流0.3安,1000米长,导线压降是1.6伏。


可靠性和安全性方面降低——

这是P话。

电压降不满足要求,立刻启泵,调试运维就能及时发现。

而不是“如果有个接点松动或断线消防水泵就不能启动”。胡说八道,不打草稿。

除非,王主编自己以前一直在做违规设计、在审违规设计,却不自知。
 楼主| 发表于 2015-8-12 11:07:37 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2015-8-12 11:08:59 | 显示全部楼层
叹为观止,叹为观止。{:sweat:}
 楼主| 发表于 2015-8-12 11:12:13 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2015-8-12 11:15:49 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2015-8-12 11:19:42 | 显示全部楼层
治学以诚 发表于 2015-8-12 11:12
这麼多的消火栓并联起来引至消防水泵房——
这麽长的线路和这麽多的接点所产生的电压降太大,使得中间继电 ...
根本就不懂理论。

远不如丁大人,一句话说得。丁大人说,太浪费导线。。。。

呵呵。

丁大人,也可怕!
400多个按钮,400多根导线……{:lol:}

 楼主| 发表于 2015-8-12 11:22:10 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2015-8-12 11:25:22 | 显示全部楼层
治学以诚 发表于 2015-8-12 11:22
400多个按钮,400多根导线

这句话是,2013火规,电视宣讲课上我听到有讲,至今依然毛骨悚然。

中国建筑电气界,到底是个神马界?

老诚好像发过感慨。
 楼主| 发表于 2015-8-12 11:27:22 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2015-8-12 11:34:49 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则