    可燃气体报警系统总线审图要求总线隔离模块!{:sad:}{:sad:}{:sad:}
发表于 2015-8-21 08:53:59 | 显示全部楼层
可燃气体报警系统属于独立的系统,当接入火灾报警系统时应由控制器接入。
加隔离器也是火灾报警系统加装,本身可燃气体的系统是独立的,那本规范要求加隔离器的,依据?GB 15322.5-2003也没有呀
     
发表于 2015-8-21 09:09:41 | 显示全部楼层
总线就要求,参照火灾报警,说明规范影响大,殃及池鱼{:lol:}。话说楼主设计气体探测器数量超32个了吗,催化燃烧工作电流大的很,不加隔离器也不会一条总线带这么多啊。
发表于 2015-9-1 16:54:49 | 显示全部楼层
可燃气体探测器不要连接到火灾自动报警系统里,单独由可燃气体报警控制器引出。消防规范有相关说明