账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 16777|回复: 45

审图意见:正上方为办公,未采取屏蔽处理措施,

[复制链接]
     
发表于 2015-8-24 14:03:10 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
做一个办公楼,变配电室在地下一层,上面正好是办公室,审图意见提出:上方为办公,未采取屏蔽处理措施,   请问大家,这是电气做(有做法吗)还是提给建筑做啊。
发表于 2015-8-24 14:23:10 | 显示全部楼层
当配变电所与上、下或贴邻的居住、办公房间仅有一层楼板或墙体相隔时,应选用对家用及办公设备电磁干扰小、低噪声的配变电设备,同时要对配变电所采取屏蔽措施。设计人要与土建专业结合,并给出屏蔽措施具体做法,一般可采用墙体和地坪内敷设钢网等措施,并于接地装置连接。另外也可涂屏蔽涂料(导电漆)
     
 楼主| 发表于 2015-8-24 15:30:00 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2015-8-24 14:23
当配变电所与上、下或贴邻的居住、办公房间仅有一层楼板或墙体相隔时,应选用对家用及办公设备电磁干扰小、 ...

thank  you 谢谢{:1_279:}
     
发表于 2015-8-24 15:50:49 | 显示全部楼层
本帖最后由 yangyang7201 于 2015-8-24 15:57 编辑
树欲静而风不止 发表于 2015-8-24 14:23
当配变电所与上、下或贴邻的居住、办公房间仅有一层楼板或墙体相隔时,应选用对家用及办公设备电磁干扰小、低噪声的配变电设备,同时要对配变电所采取屏蔽措施。


能否告知这一要求的规范依据?
     
发表于 2015-8-24 16:11:25 | 显示全部楼层
本帖最后由 yangyang7201 于 2015-8-24 16:13 编辑

GB50053-2013
2.0.1 变电所的所址应根据下列要求,经技术经济等因素综合分析和比较后确定:
10 不宜设在对防电磁干扰有较高要求的设备机房的正上方、正下方或与其贴邻的场所,当需要设在上述场所时,应采取防电磁干扰的措施。

JGJ16-2008
4.9.6 当配变电所与上、下或贴邻的居住、办公房间仅有一层楼板或墙体相隔时,配变电所内应采取屏蔽、降噪等措施。


《民规》确实霸道!{:sweat:}
     
发表于 2015-8-24 16:22:40 | 显示全部楼层
yangyang7201 发表于 2015-8-24 16:11
GB50053-2013
2.0.1 变电所的所址应根据下列要求,经技术经济等因素综合分析和比较后确定:
10 不宜设在 ...

还有GB 50352-2005的
8.3.1 民用建筑物内配变电所,应符合下列要求:
1 配变电所位置的选择,应符合下列要求:
5)当配变电所的正上方、正下方为住宅、客房、办公室等场所时,配变电所应作屏蔽处理。

点评

谢谢!  发表于 2015-8-24 16:25
     
发表于 2015-8-24 16:48:22 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2015-8-24 14:23
当配变电所与上、下或贴邻的居住、办公房间仅有一层楼板或墙体相隔时,应选用对家用及办公设备电磁干扰小、 ...

一般可采用墙体和地坪内敷设钢网等措施,并于接地装置连接。另外也可涂屏蔽涂料(导电漆)——

如何落实,一筹莫展。{:sweat:}
     
发表于 2015-8-24 16:50:04 | 显示全部楼层
降噪还说得过去,10kV变配电房要屏蔽就过虑了,不过规范如此定,只好执行了。
     
发表于 2015-8-24 16:50:25 | 显示全部楼层
尺短寸长 发表于 2015-8-24 16:48
一般可采用墙体和地坪内敷设钢网等措施,并于接地装置连接。另外也可涂屏蔽涂料(导电漆)——

如何落 ...

大师,有图集的

点评

求这本图集..一直这块很迷惑的...  发表于 2015-8-24 16:59
     
发表于 2015-8-24 16:51:36 | 显示全部楼层
比如:钢网的网材直径?钢网的网孔大小?
比如:屏蔽漆采用哪种为好?需要刷涂几道?

最终以哪些技术要求指标进行考核?

好像都没有规定。
     
发表于 2015-8-24 16:53:10 | 显示全部楼层

哪本图集?
     
发表于 2015-8-25 09:44:47 | 显示全部楼层
问的有点奇怪,你们院难道不搞专业协调吗?
     
发表于 2015-8-25 12:09:18 | 显示全部楼层
尺短寸长 发表于 2015-8-24 16:51
比如:钢网的网材直径?钢网的网孔大小?
比如:屏蔽漆采用哪种为好?需要刷涂几道?

搜狗截图20150825120019.png
     
发表于 2015-8-25 12:11:48 | 显示全部楼层
尺短寸长 发表于 2015-8-24 16:51
比如:钢网的网材直径?钢网的网孔大小?
比如:屏蔽漆采用哪种为好?需要刷涂几道?

搜狗截图20150825120310.png
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则