账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 11905|回复: 16

[规范条文] 高压电缆的结构与8.7/10或8.7/15电压选择。

[复制链接]
发表于 2015-10-27 14:48:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2015-10-27 14:59:14 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2015-10-27 15:00:32 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2015-10-30 08:23:08 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2015-10-30 08:29:38 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2015-11-1 21:19:18 | 显示全部楼层
治学以诚 发表于 2015-10-30 08:23
同型号的8.7/10kV与8.7/15kV电缆,其结构与绝缘水平相同,只是标示方法不同,表示的含义不同。

8.7/10kV ...

关于电缆额定电压的表示方法,可见“[求助] 10kV电缆什么时候用8.7/10kV什么时候用8.7/15kV?”中,60楼尺大师的帖子,现摘抄于下:
电缆的额定电压为Uo/U (Um)=3.6/6(7.2)、6/6(7.2)、6/10(12)、8.7/10(12)、8.7/15(17.5)、12/20(24)、18/30(36)kV。
Uo=电缆设计用的导体对地或金属屏蔽之间的额定工频电压;
U=电缆设计用的导体之间的额定工频电压;
Um=设备可承受的最高系统电压的最大值。

YJV---8.7/10KV---3*120电缆与YJV---8.7/15KV---3*120电缆,这就是同型号的电缆,仅额定电压不同,前者用于一般中性点非有效接地的10kv配电系统,(即规范中的“133%”的情况);后者用于中性点有效接地的15kv配电系统,(即规范中的“100%”的情况)。
这二种电缆的表示方法不一样,但绝缘材质相同,绝缘层厚度相同(都为4.5mm),试验电压也相同,所以绝缘水平相同。
很多人都误认为8.7/15kv电缆的绝缘水平比8.7/10kv电缆的绝缘水平高,并对电缆额定电压的表示方法与含义不清楚,实际工作中就出现了许多怪现象。

     
发表于 2015-11-1 21:26:27 | 显示全部楼层
本帖最后由 LXQ3 于 2015-11-1 21:54 编辑

再说一句:YJV---8.7/10KV---3*240电缆与YJV---8.7/15KV---3*120电缆,这也是同型号的电缆,但参数与规格不同,即额定电压不同,导线规格不同。         YJV---8.7/10KV---3*120电缆与YJV---8.7/15KV---3*120电缆,这是同型号的电缆,但参数不同,即额定电压不同;型号相同,导线规格也相同,如是同一个厂家的产品,其结构也相同。

 楼主| 发表于 2015-11-2 09:26:26 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2015-11-2 09:33:55 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2015-11-2 09:35:49 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2015-11-2 09:40:40 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2015-11-2 09:48:06 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2015-11-2 10:48:18 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2015-11-5 14:36:38 | 显示全部楼层
治学以诚 发表于 2015-11-2 09:48
8.7/10(12)、8.7/15(17.5)
就凭这本乱扯的电缆的规范,你也该看出来
8.7/15kv电缆的绝缘水平比8.7/10 ...

你自己看看你自己的基本功有多差。还来论坛教训人。好好去读书吧。
——我的基本功真的很差,不过,来论坛没有教训人,只是与人探讨问题。
不想和你多说了,我要好好读书去了!但愿不读死书,免得越读越糊涂!{:titter:}
 楼主| 发表于 2015-11-8 16:47:57 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则