消防应急照明专题帖子汇总
树欲静而风不止 发表于 2015-11-5 11:17 应急照明及消防电梯可不要剩余电流式火灾监控探测器
tlm75567918 发表于 2015-11-5 11:36 那应急照明及消防电梯在平时使用过程中发生漏电咋办?
zz_1973 发表于 2016-2-4 14:58 有些图审要求柴发机房储油间要设置可燃气体探测器。
尺短寸长 发表于 2016-2-4 15:02 图审以何为据提出“柴发机房储油间要设置可燃气体探测器”这种要求?
zz_1973 发表于 2016-2-4 15:53 "储油间应设置可燃气体探测器,以满足《建筑设计防火规范》(GB50016-2014)第8.4. 3条规定。" 当然还 ...
尺短寸长 发表于 2016-2-4 23:36 储油间应设置可燃气体探测器,以满足《建筑设计防火规范》(GB50016-2014)第8.4. 3条规定——开玩笑? ...
三秦大地 发表于 2016-3-9 15:42 王金元来重庆宣讲GB50016-2014时讲的说,管件阀门可能会发生泄漏、就会产生可燃蒸汽,所以要设。现在已经 ...
尺短寸长 发表于 2016-4-18 13:59 王金元来重庆宣讲GB50016-2014时讲的说,管件阀门可能会发生泄漏、就会产生可燃蒸汽,所以要设—— ...