账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 15333|回复: 35

[求助] 是否能通过车位疏散?

[复制链接]
     
发表于 2015-11-11 17:36:01 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB 50067-97 第6.0.5条 “汽车库室内最远工作地点至楼梯间的距离不应超过45m,当设有自动灭火系统时,其距离不应超过60m。单层或设在建筑物首层的汽车库,室内最远工作地点至室外出口的距离不应超过60m”

规范的意思貌似是不考虑车位的影响,点对点不超过60m就可以了。而且请教过建筑的他们做疏散口的时候也是不考虑车位的,最远的不超过60m就可以了。
如此是否可以通过车位来疏散,疏散指示指向车位?
     
发表于 2015-11-11 17:55:59 | 显示全部楼层
没看出来这是点到点的
发表于 2015-11-12 09:20:17 | 显示全部楼层
车位不能作为疏散。。。。。
     
 楼主| 发表于 2015-11-12 09:41:58 | 显示全部楼层
6.0.5 汽车库的火灾危险性按照《建筑设计防火规范》划分为丁类,但毕竟汽车还有许多可燃物,如车内的座垫、轮胎和汽油箱均为可燃和易燃材料,一旦发生火灾燃烧比较迅速,因此在确定安全疏散距离时,参考了国外资料的规定和《建筑设计防火规范》对丁类生产厂房的规定,定为45m。装有自动喷淋灭火设备的汽车库安全性较高,所以距离也可适当放大,定为60m。对底层汽车库和单层汽车库因都能直接疏散到室外,要比楼层停车库疏散方便,所以在楼层汽车库的基础上又作了相应的调整规定。这是因为汽车库的特点空间大、人员少,按照自由疏散的速度1 m/s计算,一般在1min左右都能到达安全出口。
发表于 2015-11-12 09:47:55 | 显示全部楼层
xuxizhong 发表于 2015-11-12 09:41
6.0.5 汽车库的火灾危险性按照《建筑设计防火规范》划分为丁类,但毕竟汽车还有许多可燃物,如车内的座垫 ...

想说明什么问题?
     
 楼主| 发表于 2015-11-12 09:50:00 | 显示全部楼层
xuxizhong 发表于 2015-11-12 09:41
6.0.5 汽车库的火灾危险性按照《建筑设计防火规范》划分为丁类,但毕竟汽车还有许多可燃物,如车内的座垫 ...

觉得建筑的理念跟实际有冲突,如果可以自由散流的话还设什么疏散方向指示灯,只要设出口指示灯就可以了.1.人不按方向指示灯走,不保证不会走错(除非是车库工作人员),如何满足1min。2.如果设了疏散方向指示灯,人是跟着走的,大于60米(由于车的阻挡),如何满足1min要求。
     
 楼主| 发表于 2015-11-12 11:05:15 | 显示全部楼层

自由疏散。。
     
 楼主| 发表于 2015-11-12 11:10:36 | 显示全部楼层

建筑的理念是点到点满足60m就可以了,不考虑车位的挡隔,如果按照疏散方向指示标志灯走,就超60米了。

点评

你能够像超人一样飞过车子吗? 建筑专业可以天马行空的浪漫幻想,电气专业只能脚踏实地、实事求是的设计  发表于 2015-11-13 11:25
     
 楼主| 发表于 2015-11-12 11:11:37 | 显示全部楼层
有没有大师给我讲讲课?
     
 楼主| 发表于 2015-11-12 11:21:10 | 显示全部楼层
本帖最后由 xuxizhong 于 2015-11-12 11:22 编辑

问题:1.一个精明的人(很清楚出口在那里)在最远点60米,在两车间的空隙走,直线走,速度1 m/s,能达到1min到安全出口或楼梯间,满足规范要求。2.正常人,到一个陌生环境,很难按直线距离走(不清楚出口在那里,要找),不能1min到达,不满足规范要求。3.如果按疏散方向指示灯走,在车道上走,路程大于60米,速度1 m/s,不能1min到达,不满足规范要求。
     
发表于 2015-11-12 11:36:24 | 显示全部楼层
大师?来论坛?
大师有更重要的事干,忙着各地宣贯讲课呢。

我们布置灯光疏散指示标志,就按汽车库疏散通道往安全出口方向指引。
真发生火灾,要是我不幸摊上这事,能看见安全出口,才不会沿疏散通道绕着走,直接从空车位或车位与车位的空隙,以最短路径跑向安全出口。
除非看不见安全出口,才无奈按疏散通道上的灯光疏散指示标志指引方向跑。
回复 鲜花 2 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
 楼主| 发表于 2015-11-12 12:14:55 | 显示全部楼层
尺短寸长 发表于 2015-11-12 11:36
大师?来论坛?
大师有更重要的事干,忙着各地宣贯讲课呢。

如果按灯光疏散指示标志是不能满足1min的要求。规范有漏洞。
     
发表于 2015-11-12 12:30:16 | 显示全部楼层
xuxizhong 发表于 2015-11-12 12:14
如果按灯光疏散指示标志是不能满足1min的要求。规范有漏洞。

难说。

一是距离,二是速度。
发表于 2015-11-13 09:28:04 | 显示全部楼层
图片为人防区,没地方可以疏散,只能这么画,三审也过了。。
QQ截图20151113092636.png
     
发表于 2015-11-13 09:57:08 | 显示全部楼层
limmzhu 发表于 2015-11-13 09:28
图片为人防区,没地方可以疏散,只能这么画,三审也过了。。

柱上的灯光疏散指示标志,其安装高度是?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则