taiyuntao 发表于 2015-12-21 15:41 一直按1.2倍的断路器整定值选的
消防应急照明专题帖子汇总
taiyuntao 发表于 2015-12-22 08:56 鼻总已释疑,同样的问题,GG柜总隔离开关是按各回路的计算电流相加确定还是按各回路断路器整定值相加确定
树欲静而风不止 发表于 2015-12-22 09:07 计算电流相加。不过隔离开关选大一到二级是正常的。