账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 27463|回复: 62

[规范条文] 有谁知道,国外总线短路隔离器将24V电源线同时隔离吗?

[复制链接]
     
发表于 2015-12-27 10:13:49 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
有谁知道,国外总线短路隔离器将24V电源线同时隔离吗?
     
发表于 2015-12-27 15:17:08 | 显示全部楼层

QQ图片20151227151350.png


可以清晰的看到,只有信号隔离。
带蜂鸣器的探测器电源线并没有隔离。
可能是xxx主编大人发明了全世界第一种新产品?
     
发表于 2015-12-27 15:22:16 | 显示全部楼层
第二个高层建筑,依然可以看到:
声光报警器的电源回路不隔离。
同第一个高层建筑一样,人家不使用专门的隔离器,探测器底座带隔离器!!
xxxx主编大人没有想明白:既然是探测器自带隔离器,何来电源模块带隔离??

QQ图片20151227151853.png

     
发表于 2015-12-27 15:28:15 | 显示全部楼层
第三个高层建筑,紫色线是24V电源。
依然清晰的看到,只有信号隔离,电源模块不隔离。

QQ图片20151227152554.png

     
发表于 2015-12-27 15:34:36 | 显示全部楼层
第四个高层建筑。
I表示探测器自带隔离器。可以看到,卧室的蜂鸣器并不带隔离器。

2.png



以上仅举海外工程几例。欢迎xxx主编挑战中国建筑,提出质疑!
     
发表于 2015-12-27 15:54:12 | 显示全部楼层
{:loveliness:}长见识了,原来可以探测器自带隔离器,跟路灯系统一样,挺好的
发表于 2015-12-27 16:18:49 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2015-12-28 08:28:32 | 显示全部楼层
短路隔离器.png
爱德华公司短路隔离器的说明
     
发表于 2015-12-28 08:30:25 | 显示全部楼层
布线方式.png
发表于 2015-12-28 08:41:44 | 显示全部楼层
现在设计千篇一律,信号总线和电源总线加隔离,管他好不好用,审图能通过就行
     
发表于 2015-12-28 08:48:41 | 显示全部楼层
我公司设计一工程用的是上述产品,不过上述产品采用的是多重优先令牌环无主网络(tokenbus),不属于CAN总线,还不能证明诚版的观点有误{:lol:}。
     
发表于 2015-12-28 09:37:55 | 显示全部楼层
后来,在2009-2011年间,我们中建做阿布扎比的一个高层项目,才用到了单独的隔离器,每个20个元件安装一个。
     
发表于 2015-12-28 09:40:50 | 显示全部楼层
好贴,做个记号
     
发表于 2015-12-28 09:53:21 | 显示全部楼层
东海龙王 发表于 2015-12-28 09:37
后来,在2009-2011年间,我们中建做阿布扎比的一个高层项目,才用到了单独的隔离器,每个20个元件安装一个 ...

这个项目为啥要20个元件加一个呢?
     
发表于 2015-12-28 10:08:35 | 显示全部楼层
云溪2 发表于 2015-12-27 15:54
长见识了,原来可以探测器自带隔离器,跟路灯系统一样,挺好的

西门子很早就有这个系列了,自带隔离功能
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则