账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 14544|回复: 40

[求助] 低压系统图采用GCK开关柜,系统方式有误

[复制链接]
     
发表于 2015-12-29 17:58:50 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
如题    甲方找人给提的    低压系统图采用GCK开关柜,系统方式有误, 不太明白   请教各位老大啊
QQ图片20151229175626.png
1.png
     
 楼主| 发表于 2015-12-30 16:00:29 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2015-12-30 11:26
下进线,电缆也要翻到开关上面

咱们系统图画的 时候用这种方式表示下进线   但是在实际配电柜接线中 仍然是 电缆从下面来反倒断路器的上端进线侧  在从下面出线 在反倒 顶部的主母线了? 不知道现场配电柜安装中  是不是这样的 ?
发表于 2015-12-30 18:04:46 | 显示全部楼层
liuiping 发表于 2015-12-30 17:35
抽屉式 的画法是什么样的了   ?能不能给截个图了

你把系统图上断路器头的《——》想成抽屉就行了,互感器放《——》里就是放在抽屉里,抽屉桌子下的抽屉一样的,《——》+互感器,这就表示插拔断路器,《——+互感器》抽屉柜,哈哈
发表于 2015-12-30 14:40:57 | 显示全部楼层
抽出式开关柜有柜顶主母线,每一面出线柜又是从柜顶主母线上引出竖向小母线,每个小抽屉的开关触头实为与小母线进行插接连接。如果提的是系统形式错误,估计是说你的图纸的画法与实际相左,图纸中每个小抽屉的开关触头均是与主母线进行了连接。
     
 楼主| 发表于 2015-12-29 18:00:07 | 显示全部楼层
这是进线 的
2.png
发表于 2015-12-29 18:01:31 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2015-12-29 18:50:26 | 显示全部楼层

系统方式有问题,截图的信息没有看出来? 有整图吗?
     
发表于 2015-12-29 23:39:48 来自手机 | 显示全部楼层
什么叫系统方式
发表于 2015-12-30 08:40:12 | 显示全部楼层
进线柜,很多标准一次图上画的为抽屉式,实际上能做到吗???
     
发表于 2015-12-30 08:43:29 | 显示全部楼层
本帖最后由 bzp4891 于 2015-12-30 09:01 编辑

可以做到,抽出式框架断路器,比如:
MT 抽出式断路器.jpg
Untitled.jpg
     
 楼主| 发表于 2015-12-30 08:46:11 | 显示全部楼层
治学以诚 发表于 2015-12-29 18:01
系统方式有误,
1、互感器,仪表,断路器,同在一抽屉内
2、缺仪表。

诚总  不太懂啊  能不能详细说说
发表于 2015-12-30 08:48:34 | 显示全部楼层
bzp4891 发表于 2015-12-30 08:43
可以做到,抽出式框架断路器,比如:

嗯,有此产品就对应上厂家的标准一次图了。那楼主的也可改用此做法而不用加隔离刀,否则双电源进线下面还得加隔离
     
发表于 2015-12-30 09:04:41 | 显示全部楼层
早期的GGD低压进线柜常常配置隔离开关+固定式框架断路器,现在客户一般都选用抽出式框架断路器。
发表于 2015-12-30 09:11:34 | 显示全部楼层
GGD低压进线柜还能抽出来吗?

点评

GGD也可以装抽出式开关啊!现在相当多的装抽出式开关了。  发表于 2016-11-4 15:55
     
发表于 2015-12-30 09:31:50 | 显示全部楼层
engineerli 发表于 2015-12-30 09:11
GGD低压进线柜还能抽出来吗?

GGD采用隔离开关+固定式框架断路器的方案,断路器是不能抽出来的,断路器本体已经固定安装在柜内了,检修时,分闸断路器,拉下隔离开关形成可视断口---安全。
     
 楼主| 发表于 2015-12-30 09:49:01 | 显示全部楼层
互感器,仪表,断路器,同在一抽屉内   
007.jpg
     
 楼主| 发表于 2015-12-30 09:54:10 | 显示全部楼层
这个 是在一个柜子里了啊
     
发表于 2015-12-30 09:59:15 | 显示全部楼层
互感器,仪表,断路器,同在一抽屉内   
ABB MNS抽屉.jpg
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则