账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 6935|回复: 9

[求助] GB50054-2011 配电线路保护为何取消了接地故障保护?

[复制链接]
     
发表于 2016-1-4 18:02:39 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
本帖最后由 bzp4891 于 2016-1-4 18:11 编辑

如题,作为低压成套开关设备厂商,弱弱地问下论坛里诸位设计院工程师,GB50054-2011相对于GB50054-1995版,在配电线路保护一节,2011版为何省去了“接地故障保护”这一要求呢?
19.jpg
20.jpg
     
发表于 2016-1-4 21:19:43 | 显示全部楼层
没有取消,而是单独拿出来了。
     
发表于 2016-1-5 08:22:55 | 显示全部楼层
窃以为,GB50054-2011关于接地故障这一环节的规定,写得还不够好:仅仅归于“6.4 配电线路电气火灾防护”,似有失偏颇。
     
发表于 2016-1-5 08:25:39 | 显示全部楼层
尺短寸长 发表于 2016-1-5 04:22
窃以为,GB50054-2011关于接地故障这一环节的规定,写得还不够好:仅仅归于“6.4 配电线路电气火灾防护”, ...

是的,有交集,但不是等同。
需要完善改进。
     
 楼主| 发表于 2016-1-5 13:41:50 | 显示全部楼层
个人愚见:接地故障保护GFP和剩余电流保护RCD(漏电保护)在原理、检测方式上虽然有相通的地方,但其整定值却是相差甚远,带漏电保护功能的断路器和带接地故障保护功能的断路器,前者的灵敏度要高很多。
3.jpg
     
 楼主| 发表于 2016-1-5 13:48:24 | 显示全部楼层
对于接地故障电流的检测方法大致有三种:
1.RS(Residual Sensing ) system 剩余电流检测方式;
2.SGR(source ground return) system 地电流返回检测方式;
3.ZS (zero sequence)system 零序电流检测方式;
4.jpg
5.jpg
6.jpg
     
发表于 2016-1-5 14:02:23 | 显示全部楼层
GB 50054-2011 的5.2, 6.4都是相关内容。
     
发表于 2016-1-5 21:34:22 | 显示全部楼层
我觉得,GB50054-2011 的这个变化主要是受IEC标准的影响。IEC的过电流保护只包括过负荷和短路保护;接地故障保护纳入了电击防护的内容;电气火灾属于热保护的范畴。IEC的电气火灾防护不像我国这样扩大化、系统化和产业化。
所以,GB50054-2011 不是取消接地故障保护,而是更重视了。
发表于 2017-2-15 08:40:38 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2017-2-15 09:29:05 | 显示全部楼层
cqzrm 发表于 2016-1-5 21:34
我觉得,GB50054-2011 的这个变化主要是受IEC标准的影响。IEC的过电流保护只包括过负荷和短路保护;接地故 ...

见3#楼:
窃以为,GB50054-2011关于接地故障这一环节的规定,写得还不够好:仅仅归于“6.4 配电线路电气火灾防护”,似有失偏颇。

1.png

GB 50054-2011中的短路保护不谈电击防护,故与接地故障保护无涉。

2.png

GB 50054-2011中的“6.4 配电线路电气火灾防护”也不论电击防护,也与接地故障保护无涉。

若有所失。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则