账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 10376|回复: 12

[一次接线] 低压开关设备内部的工作电源加装了隔离变压器后,工作电源的接地形式是IT吗?

[复制链接]
发表于 2016-1-21 06:19:53 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
知乎网上的一个问题:
================
想问下:在低压开关柜内为辅助回路提供了隔离变压器,也即220V/220V。我想问下:
变压器次级需要接地吗?如果不接地是否就是IT系统?接地或者不接地,有什么好处吗?
================
有点意思。提交给网友们吧。看看回答是什么。
     
发表于 2016-1-21 09:53:19 | 显示全部楼层
一种是隔离变压器,一、二次之间采取电气分隔,二次侧不接地,也不引出PE线,电气安全上比较可靠。设备的金属外壳一般不接地,也就是说不能称为IT系统,暂称“IN”系统。
还有一种是双绕组变压器,二次侧接地,引出PE线,主要用于UPS中为减小“零地”电压,而再造一个TN-S系统。

辅助回路提供了隔离变压器我觉得是二次侧不接地的隔离变压器。
     
发表于 2016-1-21 11:06:49 | 显示全部楼层
在低压开关柜内为辅助回路提供了隔离变压器——

是不是太过奢侈了呀?

在低压开关柜内为辅助回路提供电源,是不是设置控制变压器就可以了?
隔离变压器太贵了。
     
发表于 2016-1-21 11:17:32 | 显示全部楼层
控制变压器.png
     
发表于 2016-1-22 17:25:36 | 显示全部楼层
QQ图片20160122172346.png
     
发表于 2016-1-25 16:53:45 | 显示全部楼层
楼主和东海龙王是否知道哪有规定:
何种情况,可允许设置控制变压器;何种情况,则应该设置隔离变压器
     
发表于 2016-1-25 17:07:30 | 显示全部楼层
当然,为解决人身安全问题而设置隔离变压器的这种情况除外。
     
发表于 2016-1-25 17:27:06 | 显示全部楼层
尺短寸长 发表于 2016-1-25 16:53
楼主和东海龙王是否知道哪有规定:
何种情况,可允许设置控制变压器;何种情况,则应该设置隔离变压器。

我也有同样的疑问,网上搜来的结果是:隔离变压器基于安全目的选择,变比多为1:1,而控制变压器多为输出多个电压例如220/48/24等等用于工业控制,继续求索答案……
     
发表于 2016-1-25 20:10:07 | 显示全部楼层
控制变压器,用于将220V电压/380V电压降到安全电压,例如井道照明、二次回路、罐灯。SELV似乎是典型。
隔离变压器有电压变化的,也有电压不变的。容量有大的,也有小的。
这只是我的直观感受。
     
发表于 2016-1-25 21:37:22 | 显示全部楼层
东海龙王 发表于 2016-1-25 20:10
控制变压器,用于将220V电压/380V电压降到安全电压,例如井道照明、二次回路、罐灯。SELV似乎是典型。
隔 ...

龙王大概搞岔了。

隔离变压器的典型案例,就是SELV(不允许采用控制变压器,原因在于控制变压器不一定满足隔离变压器的安全要求):AC220V变到AC24、AC12V等等。
还有电压不变的隔离变压器(隔离变压器供电方式):AC220V变到AC220V。
剃须刀插座采用的隔离变压器通常是:AC220V变到AC220V/110V(两档插口电压供用户选择)。

控制变压器在就地控制柜上大多解决AC220V的供电电源问题:比如没有中性线的AC380V三相三线制,AC380V变到AC220V,解决了控制电源问题,比直接采用AC380V安全一些。
     
发表于 2016-1-25 23:01:53 | 显示全部楼层
控制变压器必须采用隔离变压器的典型案例应该是:
以前采用SELV供电,解决消火栓泵起泵环节的消火栓按钮(AC24V)控制回路以及(AC24V)信号灯的供电。
 楼主| 发表于 2016-3-11 13:57:17 | 显示全部楼层
低压开关柜内有主回路和辅助回路。
一般地,辅助回路从各个主回路的进线侧取电,这时,采取控制变压器即可。
但如果低压开关柜需要进行监控,特别是MCC电动机控制中心,由于监控系统不但要知道各个回路的工作状况,也要知道开关柜的故障状态,包括停电状态,因此辅助回路往往需要集中供电,并且配套冗余电源,甚至要配UPS。在这种情况下,就需要配套统一的隔离变压器。
此外,对于特殊的用电负载,需要具有单相接地后继续运行一段时间,这时就需要从TN系统变换为IT系统,也即需要配套隔离变压器。
以上这些设计方法,在石化行业、公用工程、机场、港口等处十分多见。
     
发表于 2017-2-7 16:35:41 | 显示全部楼层
好像聊着聊着就跑题了
我认为220v变220v的隔离变压器不需要接地,这样两根线都是火线,一旦漏电由于不能构成回路,所以不会造成人身伤害,断路器也不会跳闸,系统不会断电,供电连续性较好,但是这样的系统漏电或对地短路会有火灾的隐患,所以要加装绝缘监测装置。
另外,由于一二次侧的电压相同,所以不会产生次高电压对二次侧用电设备(精密设备)产生影响。
同时,隔离变压器的一个主要作用是一次系统内出现的谐波不会影响到控制回路内的元器件,尤其是一些对谐波比较敏感的电子元件。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则