账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 11596|回复: 31

[求助] 请教低压配电柜供电方案!

[复制链接]
     
发表于 2016-1-28 11:38:44 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
情况简介:一场区独立变电所,电源为2台变压器和1台柴油发电机组。2台变压器各带部分负荷,中间设联络柜。配电柜为抽屉柜,馈出回路均引至其它单体建筑。由于建设单位要求在市电停电时,能够用柴油发电机对AA5所带的单体建筑供电,这里AA5所带的负荷均为非消防负荷,故考虑设一台双电源切换柜AA4在变电所内切换,切换方式为手动。请看简图。
11.png 22.png

评分

参与人数 1贡献 +1 E币 +20 威望 +1 收起 理由
东海龙王 + 1 + 20 + 1 非常好的实例!!我们的讨论最好就是这样面.

查看全部评分

     
发表于 2016-1-29 17:00:43 | 显示全部楼层
本帖最后由 bzp4891 于 2016-1-29 17:08 编辑

1.我建议还是按原来的方案,即AA10内母线槽从主母线取电,AA4内设两个断路器+隔离开关/刀开关,这样的好处是:AA10可以多出一路出线,AA4内2个断路器作为双电源互投,既可以采用电气联锁也可采用机械缆绳联锁(您修改后的图AA4和AA10内两断路器估计只能实现电气联锁,机械的缆绳联锁很难实现),电气检修的隔离功能由刀开关/隔离开关实现,2个断路器直接用固定式的塑壳断路器(插入式比固定式贵);
2.双电源柜内的电流如果只有630A,则柜宽800mm足够;
3.抽屉柜如果是后出线的话,一般为600mm,如果现场柜深方向有限制(例如靠墙安装),则采用800mm宽侧出线,即抽屉功能单元600mm宽,出线小室宽度200mm,如果出线回路比较多且二次端子也比较多(例如马达控制回路),则采用1000mm抽屉柜,出线小室400mm宽方便接电缆和二次线。如图为侧出线方案,要加宽柜体至800/1000mm:
4.jpg
     
 楼主| 发表于 2016-1-31 10:36:13 | 显示全部楼层
本帖最后由 河图 于 2016-1-31 11:00 编辑

另外再请教一下电气联锁的概念,原以为自己明白,细一琢磨才发现对这个事很不清楚。
比如两台断路器A、B进行电气联锁,原始状态是A断路器合闸,B断路器断开,问题如下:
1、如果原来A、B上桩头都有电,想手动让A断路器断开、B断路器合闸能实现吗?
2、如果原来A、B上桩头都无电,想手动让A断路器断开、B断路器合闸能实现吗?
3、如果原来A、B上桩头都有电,后来仅A上桩头失电,想手动让A断路器断开、B断路器合闸能实现吗?
4、如果原来A、B上桩头都有电,后来仅A上桩头失电,能自动实现A断路器断开、B断路器合闸吗?
呵呵,这都成绕口令了,如果是三个断路器A、B、C进行电气联锁,我还这么问,估计自己都得疯,{:lol:}
补充问题,手动操作的时候,我是依次操作A、B断路器,还是只操作一个即可,如何依次操作两个,那先后顺序有要求吗?



     
发表于 2016-1-28 16:14:10 | 显示全部楼层
本帖最后由 bzp4891 于 2016-1-28 16:29 编辑
河图 发表于 2016-1-28 15:04
的确需要一个双头转换刀开关;
“插入式断路器”不太确定,我本意就是选个抽屉柜用的断路器,常用的那种 ...

1.先说框架断路器,有两种:固定式和抽出式两种;
a.固定式的框架断路器在GGD柜中用的多,常常与隔离开关/刀开关搭配,固定式断路器实施过电流保护,隔离开关/刀开关作用是在停电检修时形成明显的隔离断点;
b.抽出式框架断路器集合固定式断路器和刀开关组合的优点于一身,停电检修时:分闸断路器,将断路器从抽架中抽出;
2.再说塑壳断路器,有三种:固定式、插入式,抽出式
a.固定式塑壳断路器常常用于抽屉柜内,无底座直接固定在安装板上;
b.插入式塑壳断路器常常用于固定分隔式柜内,插入式是带底座的;
c.抽出式塑壳断路器的应用在国内比较少见,带滑轮和导轨;
MT 抽出式断路器.jpg
MT 固定式断路器.jpg

插入式塑壳断路器

插入式塑壳断路器
     
 楼主| 发表于 2016-1-28 11:39:23 | 显示全部楼层
以前没这么弄过,没把握,所以来请教一下,问题主要都是关于切换柜AA4的:
1、双电源切换方案是否成立?
2、AA4同时引出两个母线,施工是否能实现,施工难度大吗?
3、AA4的手动刀开关怎么安装,也是装在一个抽屉里吗?
请专家及各位同行指教,先谢过!
     
发表于 2016-1-28 12:25:13 | 显示全部楼层
本帖最后由 bzp4891 于 2016-1-28 13:16 编辑

1.低压柜主母线电流等级是?
2.双电源ATSE是3P还是4P?
3.ATSE准备选的是CB级还是PC级?
4.母联柜AA6出去的母线槽最好连接至电容柜AA2,这样方便母线槽连接,双电源柜AA4已经有从柴油机连过来的母线槽,AA3估计是一台装2个框架断路器的出线柜。
5.有俯视的柜体排列图吗?想看下母线槽是否需要拐弯,目前看母联柜AA6连电容柜AA2最优。
6.配电柜AA3,AA5,AA7,AA10应该不是抽屉柜,目测是装2台框架断路器的出线柜,GCS抽屉柜共有11M(1M=160mm),最大抽屉单元为630A,需要3M的高度空间。
7.AA10这台出线柜只有在柴油发电机起动时才带负荷吗?因为市电供电时AA10处于无电状态。






     
发表于 2016-1-28 13:02:20 | 显示全部楼层
本帖最后由 bzp4891 于 2016-1-28 13:09 编辑

目测楼主的双电源柜需要一个“双头转换式刀开关”和两个插入式断路器构建,大概能猜出这台柜子的电流等级为630A~800A左右,是吗?

双头转换式刀开关

双头转换式刀开关

插入式塑壳断路器

插入式塑壳断路器
发表于 2016-1-28 14:23:59 | 显示全部楼层
1.AA4出去的母线槽可以移到AA3
2.既然AA4里已经有两台断路器,那可考虑取消刀开关,两台断路器设机械及电气闭锁供电即可
     
 楼主| 发表于 2016-1-28 14:33:09 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2016-1-28 14:23
1.AA4出去的母线槽可以移到AA3
2.既然AA4里已经有两台断路器,那可考虑取消刀开关,两台断路器设机械及电 ...

高,这个思路让我耳目一新!
非常感谢,{:handshake:}
     
 楼主| 发表于 2016-1-28 14:55:28 | 显示全部楼层
本帖最后由 河图 于 2016-1-28 14:56 编辑
bzp4891 发表于 2016-1-28 12:25
1.低压柜主母线电流等级是?
2.双电源ATSE是3P还是4P?
3.ATSE准备选的是CB级还是PC级?


1、还没算出来,约3000左右。
2、这里没有ATSE,ATSE指的是自动转换开关吧,我本意是选手动的,要4P的。
3、同第二点,手动的就不存在CB和PC的问题了吧
4、好的,明白了,就是AA4接出2个母线槽的确不好施工吧。说明一下,AA3馈出若干回路,本图只是示意。
5、连到AA2柜需要拐弯,而AA4是不需要的。顺便请教一下,母线拐弯与否施工难度或造价差别很大吗?
6、都是抽屉柜,馈出回路数量都是示意。
7、对,AA10都是备用电源回路。
非常感谢你的回答,{:handshake:}
     
 楼主| 发表于 2016-1-28 15:04:06 | 显示全部楼层
bzp4891 发表于 2016-1-28 13:02
目测楼主的双电源柜需要一个“双头转换式刀开关”和两个插入式断路器构建,大概能猜出这台柜子的电流等级为 ...

的确需要一个双头转换刀开关;
“插入式断路器”不太确定,我本意就是选个抽屉柜用的断路器,常用的那种,我不太确定什么是“插入式断路器”,不好意思,见笑了啊!
这台柜子的总开关电流很挺大,可能1500左右吧,不知道有没有那么大的刀开关。
再次感谢!

点评

本意就是选个“抽屉柜用的断路器”-----那就是固定式的塑壳断路器  发表于 2016-1-31 07:37
     
发表于 2016-1-28 15:13:35 | 显示全部楼层
本帖最后由 bzp4891 于 2016-1-28 21:04 编辑

1.额定电流3000A,断路器4P的话,800mm宽的柜体有点挤,建议改为1000mm或1200mm;
2.ATSE 是自动转换开关,分为CB级和PC级、CC级,CB级自带脱扣单元即具有过电流保护功能,多为通过断路器构建;PC级只具有电源转换的功能无过电流保护功能,多为整体式;CC级一般为接触器构建的自动转换开关;
2.此项目母线槽拐弯与直通式造价倒不大,会贵一点容易实现,但如果选用母线桥(成套厂自制)就费事点;
用框架断路器构建的双电源可能如下图,通过电气联锁和缆绳联锁:

框架断路器构建双电源

框架断路器构建双电源
     
 楼主| 发表于 2016-1-28 15:27:34 | 显示全部楼层
bzp4891 发表于 2016-1-28 15:13
1.额定电流3000A,断路器4P的话,800mm宽的柜体有点挤,建议改为1000mm;
2.ATSE 是自动转换开关,分为CB级 ...

1、明白
2、明白
3、刚想到一个问题,一台抽屉柜设2台框架断路器能放下吗,是上下排列吗,柜800宽够吗?
另外问一下,你是搞设计的吗,你的业务真精通啊!
     
发表于 2016-1-28 15:57:32 | 显示全部楼层
AA5柜出线若采用四芯电缆,则选用4P断路器不妥。
     
发表于 2016-1-28 16:06:41 | 显示全部楼层
河图 发表于 2016-1-28 15:04
的确需要一个双头转换刀开关;
“插入式断路器”不太确定,我本意就是选个抽屉柜用的断路器,常用的那种 ...

1500A的刀开关不算大的,2000-3000A的都有,如图:
14.jpg
     
发表于 2016-1-28 16:37:28 | 显示全部楼层
河图 发表于 2016-1-28 15:27
1、明白
2、明白
3、刚想到一个问题,一台抽屉柜设2台框架断路器能放下吗,是上下排列吗,柜800宽够吗 ...

3000A的额定电流选的断路器壳架电流一般会为3200A,例如MT32或E3N32,2台框架断路器装在一台低压柜内只能上下布置作为双电源互投,一台断路器的桩头需要连接至市电的主母线,另一台断路器的桩头需要连接至柴油发电母线槽,两台断路器的剩下桩头通过铜排短接作为公共端给负载供电,所以柜内的铜排走向还是有点复杂,800宽有点不够,建议改为1000mm或1200mm,还要看是哪家的框架断路器,这个工作交给盘厂吧,他们会根据你提供的断路器型号和电流等级及断路器极数,再结合他们原来的设计、制造经验给出合适的方案。
     
 楼主| 发表于 2016-1-28 16:59:20 | 显示全部楼层
zhouke 发表于 2016-1-28 15:57
AA5柜出线若采用四芯电缆,则选用4P断路器不妥。

谢谢你的回答,我思考一下啊!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则