11019| 35
|
[规范条文] 关于GB50054-2011《低压配电设计规范》的一个问题,求高手。 |
| ||
点评
不存在GB16895主编人员的观点,因为GB16895完全转化自IEC标准。
| ||
| ||
| ||
点评
但是为什么GB50054-2011没有明确的条文要求?是暗藏在哪个条文里吗?如果没有条文,岂不是没有要求?
| ||
| ||
| ||
点评
GB50054-2011没有采用该公式,原因在5.2.15的条文说明里说了。GB50054只采用了GB16895里411.5.3的公式。关于这一点GB50054倒是交待的很清楚。
| ||
点评
1、系统接地、保护接地的接地电阻足够小。2、线路阻抗足够小。3、保护电器的脱扣整定电流足够小。
| ||
| ||
点评
我觉得GB50054的编制还是很严谨的,或许,编制者略去GB16895里的这段内容是另有考虑。例如9#楼里贴的公式,GB50054也没有引用,但在条文说明里给出了原因解释,还是令人信服的。
| ||
| ||
点评
指分断小于<0.01s的绝热情况?
| ||
| ||