账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 31129|回复: 26

[问题探讨] 有排烟风机就必须设置风机房?

  [复制链接]
     
发表于 2016-2-23 15:55:56 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
今天看微信,突然看到这个,大家觉得他说的有道理吗?是不是包揽了一切工程类别??
问题5 有必要设排烟风机房吗?
解答专家(云南省安泰建设工程施工图设计文件审查中心崔跃教授级高级工程师):
  在室内(一般为地下室)排烟系统或排风排烟合用系统设计中,一种比较常见的做法是风机暴露吊装(“裸吊”),风机(注意不是机房)入口设排烟防火阀。这或多或少是迎合开发商需求、故意片面理解《建规》第9.4.9条(排烟风机和用于排烟补风的送风风机宜设置在通风机房内)的结果,把一个本来不是问题的问题变成了问题。答案应该很明显:
  1)《建规》第9.4.8条、《高规》第8.4.7条要求,排烟风机应能在280 ℃的环境条件下连续工作不少于30 min。火场温度远高于280 ℃,如果没有风机房作为防火分隔的保护,就算是合格的排烟风机也难以保证连续工作30 min以上,排烟系统怎么能够发挥预期的作用呢?
  2)《高规》虽然未就排烟风机房作专门规定,但在其第8.4.7条明文要求:“排烟风机……应在其机房入口处设有当烟气温度超过280 ℃时能自动关闭的排烟防火阀”。试想若不设机房,哪来的“机房入口”?
  3)《建规》第9.4.9条条文说明很明确:“排烟风机和用于排烟补风的送风风机一般应设置在独立的机房内。”所谓“一般”,即通常均应如此。想要破例则须举证说明其不同一般或非比寻常——恐怕又是个一般来说不容易的事情吧?
总之,设于室内的排烟风机和用于排烟补风的送风风机,一般均应按《高规》第8.4.7条、《建规》第9.4.9条要求设置在通风机房(耐火极限不低于2.0 h的隔墙+不低于1.5 h的楼板+高层及人防地下室甲级、其他乙级防火门)内;确有困难时,至少应按《措施》第4.8.6条的要求,设置在防火隔断(耐火极限不低于1.0 h的不燃烧体+风机周围应有大于600 mm的操作空间)内,不应“裸吊”。


发表于 2016-2-23 16:04:32 | 显示全部楼层
暖通的问题,咱们也学习一下
     
发表于 2016-2-23 16:26:11 | 显示全部楼层
这位专家说的,是有道理的:不但以前有依据,现在也有公安部消防局的明文规定。

确有困难时,至少应按《措施》第4.8.6条的要求,设置在防火隔断(耐火极限不低于1.0 h的不燃烧体+风机周围应有大于600 mm的操作空间)内,不应“裸吊”——

和上海的地标类似:

DGJ 08-88-2006《建筑防排烟技术规程》

XFFJF.png

     
发表于 2016-2-23 16:28:39 | 显示全部楼层
2009全国民用建筑工程设计技术措施-暖通空调动力---09JSCS-KR

XFFJF1.png
     
发表于 2016-2-23 16:37:28 | 显示全部楼层
当条件限制时,风机设置在专用空间内,有了一定的耐火能力。然而,风机控制箱一般不具备耐火性能的,又没了风机房,如何是好?风机不会烧掉,但是其控制箱烧掉了,风机有何用?

点评

风机控制箱一般不具备耐火性能的——很对。  发表于 2016-2-23 16:50
     
发表于 2016-2-23 16:46:54 | 显示全部楼层
风机控制箱?
也设置在这个专用空间内,如何?

解决应急时的人员进入问题(解决维护和就地应急处理),比如设置垂直爬梯。

一般情况下,火灾时也无需进入,排烟风机受FAS联动自控。
     
发表于 2016-2-23 16:57:49 | 显示全部楼层
这个话题不必再讨论了。按现行建规已经是必设了:GB50016-2014的8.1.9条
     
发表于 2016-2-23 17:00:25 | 显示全部楼层
规范中对消防配电线路的防火很重视,要求也很多,但对消防设备的配电箱的防火语焉不详。GB50016-2014  10.1.9条文解释中有涉及,仅是对处于火场中的配电箱采用内衬岩棉对箱体进行防火保护。有谁详细做过吗?
     
发表于 2016-2-23 17:04:38 | 显示全部楼层
配电箱采用内衬岩棉对箱体进行防火保护——作用微乎其微。
     
发表于 2016-2-23 17:07:57 | 显示全部楼层
rainmen_73 发表于 2016-2-23 16:57
这个话题不必再讨论了。按现行建规已经是必设了:GB50016-2014的8.1.9条


不知将来的《建筑防烟排烟系统技术规范》会不会认同、采纳上海DGJ 08-88-2006《建筑防排烟技术规程》、2009《全国民用建筑工程设计技术措施-暖通空调动力---09JSCS-KR》中的做法。
     
发表于 2016-2-23 17:12:14 | 显示全部楼层
XFFJF2.png
     
 楼主| 发表于 2016-2-24 08:27:21 | 显示全部楼层
停车场的风机呢?见过工程实例吗?使用jet fan的情形。

点评

指诱导吗,这个不是消防用的  发表于 2016-2-24 08:59
回复 鲜花 0 鸡蛋 1

使用道具 举报

     
发表于 2016-2-24 12:12:14 | 显示全部楼层
学习了


见过做吊挂平台,四周隔墙封闭
但是没法检修维护啊!!!

点评

设检修爬梯。  发表于 2016-2-24 12:33
发表于 2016-2-26 02:05:52 | 显示全部楼层
按建规 这是躲不过去滴
我最近在琢磨 消防水泵房设置防排烟 为个泵房得先盖两风机房 再弄个配电室......
     
 楼主| 发表于 2016-2-26 08:17:53 | 显示全部楼层
有的国家,停车场使用jet fan,不设置排烟风管。没有风机房。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则