账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 21135|回复: 46

[问题探讨] PEN在主配电柜内是先接N还是先接PE?

[复制链接]
     
发表于 2016-3-2 20:02:31 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
PEN在主配电柜内是先接N还是先接PE?是基于什么考虑的呢?如图所示,来自于IEC3364-5-54(2011):
8.jpg
9.jpg
10.jpg
发表于 2016-3-3 16:23:10 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

发表于 2016-3-5 17:47:36 | 显示全部楼层
我的理解是:
示例1适用于主配电柜进线开关采用三级开关的情况。可以引出TN-C或TN-C-S系统。但要注意的是国内实际工程中主配电柜内PE母排配置往往比N母排截面小、用PE母排兼PEN母排就不能满足PEN线与相线截面要求相等的情况。若将示例1用于主配电柜进线开关采用四级开关的情况,需核对PE母排(兼PEN)截面是否满足要求,且从PE母排引出N线先接四级开关,经开关后再接入N排。这种接法施工较为麻烦。
示例2适用于主配电柜进线开关采用三级开关的情况。可以引出TN-C或TN-C-S系统。适用于国内配电柜内PE母排配置比N母排(兼PEN)截面小的实际情况。但要保证PE母排与N母排(兼PEN)连接的可靠性。
示例3适用于主配电柜进线开关采用四级开关的情况。PEN重复接地后分出N和PE线,L1、L2、L3、N线接入四级开关。可以引出TN-S系统。
     
发表于 2016-3-4 13:53:28 | 显示全部楼层
治学以诚 发表于 2016-3-4 13:41
你是不是1万年没有画过图了?这样的问题不能问的。

治学以诚 发表于 2016-3-4 13:40
1、两种电缆,采用一个压线鼻子。压接后,接上接线柱。
2、分接出PE线,不需要大截面电缆。分接出N线不得小于引电缆的N截面。
3、表达一下,四极剩余保护,该用两道竖线表达,四极连轴动作的。


狡辩!

3、表达一下,四极剩余保护,该用两道竖线表达,四极连轴动作的——
这是序号1的问题。问题仅限于此吗?

1、两种电缆,采用一个压线鼻子。压接后,接上接线柱——
这是序号2的问题。谁压谁?

2、分接出PE线,不需要大截面电缆。分接出N线不得小于引电缆的N截面——
这是序号3的问题。谁说是要用大截面电缆了。
不过,“分接出N线不得小于引电缆的N截面”又体现出老诚版主“以偏概全”的一贯通病,这得另说了。
发表于 2016-3-3 08:29:48 | 显示全部楼层
都是先接PE,后接N
     
 楼主| 发表于 2016-3-3 08:32:56 | 显示全部楼层

但是IEC60364-5-54 2011版(对应的GB16895.3 目前还只有2004版,可能尚未更新)的例子2为何选择先接了N呢?是基于何种应用会用到这样的接法?
     
发表于 2016-3-3 08:43:00 | 显示全部楼层
王老的600问里有说过,先接PE后接N
11.jpg

点评

这个推荐做法如图1,但是还有图2和图3,后两者如何解读呢?  发表于 2016-3-3 13:39
     
发表于 2016-3-3 09:32:09 | 显示全部楼层
bzp4891 发表于 2016-3-3 08:32
但是IEC60364-5-54 2011版(对应的GB16895.3 目前还只有2004版,可能尚未更新)的例子2为何选择先接了N呢 ...

例子2为何选择先接了N呢?

9.jpg

图示——例子2没有先接N。

换句话说:
从PEN排上,同时接出了PE和N。
     
 楼主| 发表于 2016-3-3 13:36:08 | 显示全部楼层
尺短寸长 发表于 2016-3-3 09:32
例子2为何选择先接了N呢?

就是看不懂这个“PEN(N)bar”,还有图1的PEN(PE) bar,括号里的意思是?
抱歉,可能有点咬文嚼字了

点评

例1和例2两种方案:适用的对象,有所不同。  发表于 2016-3-3 14:09
     
发表于 2016-3-3 13:56:15 | 显示全部楼层
例子1:专设N排(不单独专设PE排),PE直接从PEN(PE)排引出。
例子2:专设PE排(不单独专设N排),N直接从PEN(N)排引出。
     
发表于 2016-3-3 14:03:16 | 显示全部楼层
bzp4891 发表于 2016-3-3 13:36
就是看不懂这个“PEN(N)bar”,还有图1的PEN(PE) bar,括号里的意思是?
抱歉,可能有点咬文嚼字了


图1的PEN(PE) bar,括号里的意思是——PEN(PE) ,意思是PE直接从PEN排引出。

PS
N也是直接从PEN排引出的,但设置专用的N排。
     
发表于 2016-3-3 14:06:48 | 显示全部楼层
图2的PEN(N) bar,括号里的意思是——PEN(N),意思是N直接从PEN排引出。

PS
PE也是直接从PEN排引出的,但设置专用的PE排。
发表于 2016-3-3 15:46:44 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2016-3-3 15:53:08 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2016-3-3 15:59:13 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2016-3-3 16:03:42 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2016-3-3 16:06:03 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2016-3-3 16:16:25 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则